Замена блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика

Приветствую!

 

Интересует возможность замены блоков питания на более мощные в Cisco Catalyst 6509 без обрыва трафика.

Т.е. первый "слабый" выключаем, вынимаем -- вставляем вместо него более мощный, включаем.

Повторяем процедуру со вторым "слабым".

 

Кто-либо такое практиковал?

 

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Пробовали, все ок.
а FAN на FAN2 тоже можно на ходу?

спасибо за консультацию!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не ошибаюсь я как то пробовал суп32 запустить в старом шасси и блоками 1300 - он запускается, ругается на несоответствие блоков и вертилятора, еще и еще ругается и минут через 10 гаснет

Вероятно, что заменить вентилятор можно за это время ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

если кому интересно, прошло все нормально -- без обрыва трафика.

земенили и оба БП м FAN.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемы коллеги, прошу проконсультировать.

 

после замены на ходу блоков питания в 6509 возникла непонятная проблема.

до этого стояли CAC-1300, заменили на два CAC-2500

но при этом, один (который меняли первым) так и продолжает видеться в системе как CAC-1300

Core2>sho power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)
system power used =       718.20 Watts (17.10 Amps @ 42V)
system power available = 1612.80 Watts (38.40 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    WS-CAC-2500W       2331.00 55.50  OK     OK     on
.....

 

пробовали после этого еще раз вынуть и вставить первый блок -- не помогло.

этот первый блок достался в наследство с ebay (т.е. происхождение не 100% надежно).

но, маркирован правильно, весит тяжелее, чем 1300, после включения, гудит сильнее, "кушает" больше (взял показания с упса).

второй имеет нормальное происхождение.

 

это такой глюк/фича и нужен просто ребут физический, или все же проблема с блоком и его стоит поменять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :)

Посмотреть что покажет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Забавно, ради интереса можно переставить его в другой слот :)

Посмотреть что покажет.

я тоже думал, но проверять уже не рискнул -- работы были без заявки, боялся за трафик.

забавно вот еще что:

Core2>sho env

environmental alarms:

no alarms

 

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

 

fan-tray 1:

fan-tray 1 type: WS-C6K-9SLOT-FAN

(мы заменили его на FAN2 -- новый в упаковке, сомнений нет :) )

fan-tray 1 version: 1

fan-tray 1 fan-fail: OK

VTT 1:

VTT 1 OK: OK

VTT 1 outlet temperature: 28C

VTT 2:

VTT 2 OK: OK

VTT 2 outlet temperature: 27C

VTT 3:

VTT 3 OK: OK

VTT 3 outlet temperature: 27C

clock 1:

clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use

clock 2:

clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use

power-supply 1:

power-supply 1 fan-fail: OK

power-supply 1 power-input: AC high

(но при этом, output-mode не high)

power-supply 1 power-output-fail: OK

power-supply 2:

power-supply 2 fan-fail: OK

power-supply 2 power-input: AC high

power-supply 2 power-output-mode: high

(а тут -- high)

power-supply 2 power-output-fail: OK

module 1:

module 1 power-output-fail: OK

module 1 outlet temperature: 25C

module 1 inlet temperature: 27C

module 1 device-1 temperature: 27C

module 1 device-2 temperature: 29C

module 1 RP outlet temperature: 27C

module 1 RP inlet temperature: 29C

module 1 EARL outlet temperature: 23C

module 1 EARL inlet temperature: 22C

module 4:

module 4 power-output-fail: OK

module 4 outlet temperature: 27C

module 4 inlet temperature: 24C

module 4 device-1 temperature: 23C

module 4 device-2 temperature: 25C

module 8:

module 8 power-output-fail: OK

module 8 outlet temperature: 37C

module 8 inlet temperature: 23C

module 9:

module 9 power-output-fail: OK

module 9 outlet temperature: 38C

module 9 inlet temperature: 24C

 

 

chassis connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 1

module 1 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 1 power consumption: 145.32 Watts ( 3.46 Amps @ 42V)

module 4

module 4 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 4 power consumption: 93.24 Watts ( 2.22 Amps @ 42V)

module 8

module 8 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 8 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V)

module 9

module 9 connector rating: 1260.00 Watts (30.00 Amps @ 42V)

module 9 power consumption: 142.80 Watts ( 3.40 Amps @ 42V)

 

chassis per slot cooling capacity: 37 cfm

ambient temperature: < 55C

module 1 cooling requirement: 30 cfm

module 4 cooling requirement: 30 cfm

module 8 cooling requirement: 30 cfm

module 9 cooling requirement: 30 cfm

Edited by fenix-vt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы провели тесты на стендовой Cisco 6509

Таки, да.

Тот БП, который меняется в системе первым, будет отображаться со старыми "реквизитами" до перезагрузки.

(но, при этом, работает нормально)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, вопрос по теме. В тачке 2 блока - один 220, второй - 48VDC. Почему тот, который 48, показывает мощность вполовину меньшую?

 

#sh power           
system power redundancy mode = redundant
system power redundancy operationally = non-redundant
system power total =     2669.10 Watts (63.55 Amps @ 42V)
system power used =      1445.64 Watts (34.42 Amps @ 42V)
system power available = 1223.46 Watts (29.13 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    PWR-2700-AC        2669.10 63.55  OK     OK     on 
2    PWR-2700-DC        1319.22 31.41  OK     OK     on 
                        Pwr-Allocated  Oper

Share this post


Link to post
Share on other sites

e нас вот так например

 

system power redundancy mode = redundant

system power total = 2331.00 Watts (55.50 Amps @ 42V)

system power used = 1809.36 Watts (43.08 Amps @ 42V)

system power available = 521.64 Watts (12.42 Amps @ 42V)

Power-Capacity PS-Fan Output Oper

PS Type Watts A @42V Status Status State

---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----

1 WS-CAC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on

2 WS-CDC-2500W 2331.00 55.50 OK OK on

Pwr-Allocated Oper

Fan Type Watts A @42V State

---- ------------------ ------- ------ -----

1 WS-C6506-E-FAN 140.70 3.35 OK

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?

Share this post


Link to post
Share on other sites

АС от простой UPS SmartRT3000

DC от станционных 48в которые 54 когда есть напряжение на подстанции и до 45в просаживаются при отключении

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт.

 

 

 

 

RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В смысле? 220-и вольтовый блок запитан от сети, 48-и вольтовый от 48-и вольт.

 

 

 

 

RialCom.ru, sbbr: а от каких напряжений запитано у вас обоих?
ну, с AC понятно... :)

а вот DC бывает запитано от -60В, а не от -48В.

Потому уточнял на всякий.

Share this post


Link to post
Share on other sites