alexs200 Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 (edited) Решили поменять ядро сети с Cajun580 на Extreme BlackDiamond 6808. Топология сети звезда. На домах стоят свитчи Nortel и BPS2000/. В связке Каджун - Нортел, оптический патч работает идеально. При подключении Нортела к Экстриму - не поднимается линк на Extreme, ни GBIC - Configured as G8Xi, ни SFP - Configured as G16X3. Причем Нортелы 450 (модуль 1000SX) , 420 (GBIC) при этом нормально работают, а 470, 460 и BPS2000 нет. Меняли GBIC 850nc и 1300 ns Подскажите, как побороть Экстрим? Edited December 9, 2010 by alexs200 Вставить ник Quote
alexs200 Posted December 10, 2010 Author Posted December 10, 2010 Проблема не решена Вставить ник Quote
dignity Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Принудительно выставляли auto off duplex full speed 1000 или как там, с двух сторон? Вставить ник Quote
alexs200 Posted December 10, 2010 Author Posted December 10, 2010 (edited) Принудительно выставляли auto off duplex full speed 1000 или как там, с двух сторон? На Nortel 470-48 принудительно 1000 и full (эта функция стоит по умолчанию) , на Extreme: Автоопределение скорости - выкл. 1000 Full duplex - on Проблема РЕШЕНА!!! Спасибо. Edited December 10, 2010 by alexs200 Вставить ник Quote