Скандинав Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 всем добрый день! несколько вопросов... надеюсь поможете... я из Екатеринбурга) 1. объект делаем - 18 тел. розеток rj11 и 18 локальных розеток rj45, плюс шкаф телекоммуникационный 700х500х600 19", коммутатор cisko 2960 , 2. почти все купили в н******. )), заказчик сказал все кабеля в штробах по стене (((( в итоге телефонию часть тянули в ТРП-2х0..4, часть КСПВ 2х0.5 затем сводили к шкафу все в UTP 4х0.4, часть телефонии в КСПВ 2х0.4 осталось... локалку стали делать в экранированной FTP побоялись мало ли где наводки будут... так большая часть кабелей идет по потолку и там очень ного силовых кабелей идет..... 3. в итоге все свели.. штробы замуровали.. скоро потолки будут зашивать..... все кабеля звонятся (тьфу. тьфу)... -к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать? -так как в шкаф я еще не ставил патч панели и коммутатор 24 портовый... то вопрос- как все грамотно сделать и красиво и чтобы компактно, т.к. миниАТС хотят поставить на низ шкафа.. также будет APC 600VA в шкафу стоять... экранированная витуха жестковата сильно... как ее лучше в патч панели заводить? и ТРП 2х0.4 в розетки rj11 нормально расключиться? там контакты безножевые... завел, крышкой прозрачно придавил и все... 4. заказчик в последний момент решил что через циско 2960 еще и инет раздавать в локалку.. в итоге мы ему купили простейший d-link-100 4-х портовый роутер. т.е. вопрос: выдержит ли d-link-100 если все 18 компов в раз полезут в инет? коммутатор 24-портовый cisko 2960 провайдер Экстрим немного сумбурно.... мы так то ОПС и автоматикой дымо- и пожаротушения занимаемся....а сам я админ... и большими сетями (свыше 16 компов) не сталкивался ( и вот тут решились СКС заняться... Вставить ник Quote
vadya Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 (edited) -к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать?в нашей патчи:если по B то бело-непомню/непомню/белооранжевый(1контакт)/оранжевый(2контакт)/белозеленый(3контакт)/зеленый(6контакт)/бело-непомню/непомню А еще проще обжать провод коннектором с за чищеными парами и прозвонить патч. Edited July 17, 2010 by vadya Вставить ник Quote
Negator Posted July 17, 2010 Posted July 17, 2010 (edited) -к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать?в нашей патчи:если по B то бело-непомню/непомню/белооранжевый(1контакт)/оранжевый(2контакт)/белозеленый(3контакт)/зеленый(6контакт)/бело-непомню/непомню полезный совет :) Edited July 17, 2010 by Negator Вставить ник Quote
Скандинав Posted July 18, 2010 Author Posted July 18, 2010 А еще проще обжать провод коннектором с за чищеными парами и прозвонить патч. да делал.. фигня какая то звонится... способ В. а по dir-100 вопрос - вытянет он столько подключений? Вставить ник Quote
A79 Posted July 18, 2010 Posted July 18, 2010 Вообще то уважаемый Т.С. все выглядит как шутка какого из спецов, с целью по тролить. Но если Вы все таки начинающий джумшут пионер: То снизойдите до братьев ваших старших в "мы так то ОПС и автоматикой дымо- и пожаротушения занимаемся...." Попросите хотя бы ПЭУ почитать и научит Вас логике прозвонки. Не сочтите за труд пощелкать по ссылкам тут http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php. Удачи в начинаниях. Вставить ник Quote
Скандинав Posted July 18, 2010 Author Posted July 18, 2010 Сегодня, 13:03 вот и гуру пожаловали) спасибо вам большое. Вставить ник Quote
Igor_IVS Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 Вообще то уважаемый Т.С. все выглядит как шутка какого из спецов, с целью по тролить.Но если Вы все таки начинающий джумшут пионер: ........... Не сочтите за труд пощелкать по ссылкам тут http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php. Удачи в начинаниях. Полностью согласен! По теме: по п.1. сразу предупреждаю розетки бывают разными, в некоторых "особо китайских" вилка шнура не всегда имеет надежный контакт с розеткой :) и применение rj11 (и двух парных линий для телефонии) в настоящее время не оправдано. Проще и лучше все делать унифицировано - 4х парный кабель и rj-45. 2. в итоге телефонию часть тянули в ТРП-2х0..4, часть КСПВ 2х0.5Сочуствую, патч панели и розетки рассчитаны на применение кабеля с жилами 0.5 (24AWG), могут быть проблемы с прорезанием изоляции и контактом.2. ... локалку стали делать в экранированной FTP побоялись мало ли где наводки будут... так большая часть кабелей идет по потолку и там очень ного силовых кабелей идет..... При прокладке кабеля FTP необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба, иначе может быть повреждение экрана.Экран кабеля необходимо заземлить в шкафу (использовать экранированную патч-панель, патч панель заземлить), розетки можно оставить неэкранированные (хотя может у вас они экранированные?) Если на объекте плохо сделана электрика (система уравнивания потенциалов) - то на рабочем месте компьютеры подключать неэкранированным патч-шнуром (должен быть разрыв экрана если между экраном и землей компьютера разность потенциалов более 1в) Неправильно заземленные FTP в результате могут быть хуже по электромагнитной совместимости чем UTP. Надеюсь нормы ПУЭ соблюдали? Т.к. "и там очень ного силовых кабелей идет" - в случае повреждения изоляции возможно попадание фазы на слаботочку, если "админа" е*ом токнет и досмерти - то в худьшем случае можно отправиться на курорт в северных краях нашей области. Кстати шкаф тоже надобно заземлить, ибо он металлический. " ТРП 2х0.4 в розетки rj11 нормально расключиться? там контакты безножевые... завел, крышкой прозрачно придавил и все..." потом меряете если нет контакта - повторить. Когда повторять надоест - пару AWG24 скруткой к ТРП, а уже пару в розетку. 4. заказчик в последний момент решил что через циско 2960 еще и инет раздавать в локалку..в итоге мы ему купили простейший d-link-100 4-х портовый роутер. т.е. вопрос: выдержит ли d-link-100 если все 18 компов в раз полезут в инет? коммутатор 24-портовый cisko 2960 провайдер Экстрим Если 18 пользователей ломануться торрентами - не выдержит, а для обычного "офисного" пользователя - справится. Хотя связка Сиська+Длинк выглядит несколько странно. "провайдер Экстрим" - значит нет никаких заморочек с подключением (ppoe и т.п.) настройка DIR-100 самая простая - статик IP. Кстати а не проще было обратиться к провайдеру за помощью в создании нормальной СКС ? и вот тут решились СКС заняться...То что вы описали к СКС не имеет ни малейшего отношения. Вставить ник Quote