HEDG Опубликовано 12 января, 2010 · Жалоба Появилась необходимость сбросить свитч DGS-3612G т.к. пароль утерян. Подсоединился через COM порт. Попытался сбросить по инструкции, используя Shift + 6 , чтобы войти в режим “Reset Configuration Mode”. При зажатии Shift + 6 ( после завершения стадии "image as loaded 100%") загрузка останавливается и нужный режим не появляется. При отпускании клавиш Shift + 6 - загрузка продолжается дальше в стандартном режиме. Подскажите пожалуйста, что делается не так? В чем может быть проблема? Может ли быть запрещен сброс пароля? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Андриянов Опубликовано 12 января, 2010 · Жалоба если знаете ip, и snmp rw community, можно сборосить по snmp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 13 января, 2010 · Жалоба Shift + 6 нужно нажимать ДО начала загрузки (после POST), и надо НАЖИМАТЬ, а не ЗАЖИМАТЬ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HEDG Опубликовано 13 января, 2010 · Жалоба Shift + 6 нужно нажимать ДО начала загрузки (после POST), и надо НАЖИМАТЬ, а не ЗАЖИМАТЬПробовал разные варианты и нажимать и зажимать.Грузится Boot Procedure 1.10-B06 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 00-19-5B-12-50-40 H/W Version : 1A1G Please wait, loading V2.40-B46 Runtime image ............ 100 % UART init ............................................... 100 % Device Discovery ........................................ 100 % Configuration init ...................................... 100 % после чего очищается экран и выдается запрос логина/пароля DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 2.40-B46 Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved. UserName:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^ P.S. к сожалению ни ip, ни snmp rw community я не знаю :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Андриянов Опубликовано 13 января, 2010 · Жалоба P.S. к сожалению ни ip, ни snmp rw community я не знаю :(Ну IP легко узнать, если там включено что-то навроде OSPF, DHCP Relay или IGMP querier. Включаетесь в него и смотрите wireshark-ом, какие пакеты он вам присылает. А snmp community по умолчанию private. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mic Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) · Жалоба В этой серии по умолчанию snmp выключен насколько мне не изменяет память. Изменено 13 января, 2010 пользователем Mic Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HEDG Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Ну IP легко узнать, если там включено что-то навроде OSPF, DHCP Relay или IGMP querier. Включаетесь в него и смотрите wireshark-ом, какие пакеты он вам присылает. А snmp community по умолчанию private. Кроме STP и ARP ни чего не бегает :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HEDG Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Еще нужно угадать аплинковый порт и номер тегированного VLANДумаю с вланами и портами можно долго играться (12 портов * кол-во возможных вланов( 4094) = 49128 вариантов ....)Какие есть еще способы реснуть его? Изменено 14 января, 2010 пользователем HEDG Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HEDG Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Отнести в СЦ Д-Линк Тоже уже об этом думал. В СЦ захотят удостовериться что он куплен мной. А он ко мне попал через пятые руки :( ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба А вы подумайте как можно решить эту проблему. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Андриянов Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба VLAN ID угадывать не надо, wireshark его тоже покажет, если сетевуха поддерживает. А если не поддерживает, просто покажет пакет как не тегированный. Анлинковый порт скорее всего 1, 9 или 12. DHCP Relay будет виден в сниффере только если воткнуться в коммутатор и попробовать получить адрес по dhcp. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
iMPoSsibLe_iT Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Shift+3 попробуйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HEDG Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Эх... К сожалению поздно. Забрали железку :( Спасибо огромное за помощь!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rus_Skur Опубликовано 31 марта, 2011 · Жалоба а наш делает так: Boot Procedure 1.10-B09 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 20 % Потом пишет, что произошла ошибка и вешается попытка залить прошивку через терминал по Shift+3 заканчиваются зависанием терминала в произвольных местах может 150 кб залиться, может 500, самое большее успело 3150 из 4520 и зависло. Это часом не аппаратная проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...