Dude Опубликовано 23 ноября, 2009 · Жалоба Да вот собственно и вопрос: можно ли кабель 8-ку с металлическим тросом вешать на эл. опоры (освещение и 380 вольт СИП)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Связной (С) Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба см. ПУЭ: Глава 2.4.Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК): неметаллических самонесущих (ОКСН); неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ Требования 2.5.180 - 2.5.200 распространяются на размещение на ВЛ оптических кабелей следующих типов: 1) ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос; 2) ОКФП - оптический кабель, встроенный в фазный провод; 3) ОКСН - оптический кабель самонесущий неметаллический; 4) ОКНН - оптический кабель неметаллический, прикрепляемый или навиваемый на грозозащитный трос или фазный провод. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...