Коллеги! Подскажите, пробывал ли кто-нибудь использовать STP на Allied Telesyn 8948? Проблема вот в чём: после включения STP из таблицы FDB пропало ~70% MAC-адресов. Т.е. вывод команды sh switch fdb vlan=1 до включения STP содержал, например, 30 MAC-адресов, а вот после включения STP 1-2 адреса. На коммутаторе создано примерно 60 VLAN, все включены в default stp. Помогает от этого только выключение STP и перезагрузка. Все настройки по умолчанию, т.е. просто сказал ей enable stp=default. В сети ещё несколько 8948, картина на всех идентичная.

Posted

STP с дефолтными настройками на большой сети сходится очень долго. Во первых включить Rapid STP, во вторых настоятельно рекомендуется веса расставить, в третьих конфиг в студию.

Posted

1.на корневых коммутаторах уменьши стоимость, ну и далее по логической цепочке ее нарашивай ( по дефолту стоимость равна половине)

2. а маки у тебя пропали потому что на момент построения дерева трафик блокируется ,значит дерево постоянно перестраивается , 300 сек по дефолту и нет мака от пользователя :)

Posted
STP с дефолтными настройками на большой сети сходится очень долго. Во первых включить Rapid STP, во вторых настоятельно рекомендуется веса расставить, в третьих конфиг в студию.

Как раз с включения RapidSTP мы и начинали, а когда начались проблемы откатились, на стандартный STP. Но это проблемы не решило. Не очень понял, что такое веса в терминах STP, если Вы имели ввиду Bridge Priority, то да, я одному из них понизил приоритет в два раза, что-бы именно он стал RootBridge.

Что касаеться конфига, то он предельно прост.

set stp="default" priority=10

enable stp=default

Posted
Что касаеться конфига, то он предельно прост.

set stp="default" priority=10

enable stp=default

Первый вопрос: Кроме AT-8948, еще какие аппараты участвуют во всех деревьях STP?

Второй вопрос: Проверялась ли сетка на предмет возможных петелек, приходящих на порты (участвующие в STP), любого аппарата (участвующего в деревьях STP)?

P.S.Пример предельно простого конфига STP:

set stp=default mod=rap rstp=stpc prio=16384
set stp po=41-46 edge=yes ptp=no
set stp po=47-48 edge=yes
set stp po=52 portpri=64
ena stp=default
#(Добавка после полной конфигурации VLAN)
dis stp po=1-40

Posted
Что касаеться конфига, то он предельно прост.

set stp="default" priority=10

enable stp=default

Первый вопрос: Кроме AT-8948, еще какие аппараты участвуют во всех деревьях STP?

Второй вопрос: Проверялась ли сетка на предмет возможных петелек, приходящих на порты (участвующие в STP), любого аппарата (участвующего в деревьях STP)?

P.S.Пример предельно простого конфига STP:

set stp=default mod=rap rstp=stpc prio=16384
set stp po=41-46 edge=yes ptp=no
set stp po=47-48 edge=yes
set stp po=52 portpri=64
ena stp=default
#(Добавка после полной конфигурации VLAN)
dis stp po=1-40

 

Кроме 8948 в сети используються: Cisco Catalyst 2950, AT-8524, AT-8012, AT-8000s, HP-2650,HP-2512.

Сетку проверяли, никаких колец не обнаружили. Конфиг предложенный ближайшей ночью опробую, спасибо за подсказку.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.