Опять насчет заземления.

Решил выяснить к чему подключен громоотвод (пятиэтажка, Хрущевка).

Громоотвод с одной стороны здания-с торца здания, диаметр 10 мм, спускается вдоль стены с крыши и в землю.

В свое время проверяли землю путем подключения лампы между фазой и проверяемым заземлением. Если лампа горит не хуже, чем с нейтральным проводом - то все пучком. Если же тускло - значит сопротивление земли большое и использовать нельзя. Метод конечно не точный, но уж явную пакость обойти можно.

 

Использовали этот метод.

Поколдовали на крыше с лампой 100Ватт.

Выяснилось что громоотвод идет к крюкам, к которым крепяться растяжки коллективных антенн.

По четыре крюка с растяжками на антенну одного подъезда.

Подъездов всего 4.

 

Исходя из того что усилители коллективных антенн ни разу не "горели" и телевизоры тоже (хочу заметить что эти усилители ни заземлены, ни занулены - проверено) решили заземлить на эти крюки трос-траверсы, с одной стороны траверсы естественно (неплохо былоб и конденсатор на другой стороне траверсы поставить или еще что, но пока этого не сделали), в качестве эксперимента...

Трос - 4мм

Длина самого длинного троса -около 70 метров

 

Хотел заземлить туда и экран FTP, но засомневался ,стоит ли???...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

скажите как нормально сделать заземление чтоб нихрена ни горело.свитч стоит на чердаке , а в доме нет заземления чё делать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Экран кабеля на ноль с одной стороны (с другой - желательно через варистор). Обсуждалось сто раз

Если кабель без экрана - менять кабель. :) На оптику :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тяни оптику с арамидными или кевларовыми силовым элементом - и забудь про землю. Ну а если оптика с броней будет, иль с тросом металлическим - их тож лучше заземлить. Исключительно для цей безопасности людей - оптика не сгорит. Но можно и не заземлять. Россия страна большая, бабы еще нарожают и монтажников и админов .... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я всегда думал что траверса это такая поперечная палка на столбе, а вот что по этому попводу написано в БСЭ:

... 3) Поперечная балка на опоре электрической воздушной линии, к которой крепят изоляторы для проводов и др. арматуру.

 

Про заземленние написано в ПУЭ.

Господа читайте книги! Там много интересного, и почти во всех есть ОГЛАВЛЕНИЕ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Rudi ни в коем случае ни слушай PowerPack'a. Первое поподание молнии в громоотвод и его оборудование сгорит с вероятностью 100%. В другіх случаях хоть какой-то шанс на выжіваніе остается...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было в моем поселке 2,5 года назад, к счастью в этом доме сетки еще не было :)

Но телевизоры погорели в каждой второй квартире

На самом деле - очень странный случай, в 100 м от этого дома - труба котельной - мож. быть в нее попадание было, а дому досталось наводкой/шаговым напряжением

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а кто-нибудь мерял сопротивление между нулем в розетке и арматурой дома? Я ради прикола померял - 3 Ома.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а кто-нибудь мерял сопротивление между нулем в розетке и арматурой дома? Я ради прикола померял - 3 Ома.

 

Еще можно померить сопротивление между контактами самой розетки под напряжением. Но только один раз. Омметр не выдержит отрицательного сопротивления :)

 

А ток между нулем и несущей конструкцией не пробовали померить? Если уж что и измерять, так это самое. Только этим измеряемым током убить может кого-нибудь двумя этажами ниже. Или выше :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Что бы узнать качество заземления, меряетса между нулем и землей ,напруга недолжна превышать 1 вольт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что бы узнать качество заземления, меряетса между нулем и землей ,напруга недолжна превышать 1 вольт

 

Кому не должна?

 

Качество заземления проверяется совсем не так, причем нуль тут и вовсе непричем :).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

правильней сказать качество земли и нуля

 

Качество заземления проверяется совсем не так, причем нуль тут и вовсе непричем :).

 

Темнеменее вот такой простой способ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Иная простота хуже.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ток между нулем и несущей конструкцией не пробовали померить? Если уж что и измерять, так это самое. Только этим измеряемым током убить может кого-нибудь двумя этажами ниже. Или выше :)

:))) Пробовал. Если в хронологическом порядке, то замерил напряжение между фазой и нулем. Замерил напряжение между фазой и несущей конструкцией (практически совпадает). Замерил ток между нулем и несущей конструкцией (отсутствует). Замерил сопротивление между нулем и несущей конструкцией.

Прошла неделя. Ни машин скорой помощи, ни похоронных процессий в районе этого дома замечено не было :))))))).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А все это я к тому веду, что наверняка в подвале есть контур заземления всего здания, к которому и ноль подсоединен. Т.е. можно не делать свой контур, а спустить с чердака стальную проволоку в подвал (прибить ее вдоль наружной стены) и там уже подключиться к этому самому контуру. И "воробышек на проводах" и заземление в одном флаконе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Смотрю на http://nag.ru/goodies/book/2ch4-3.html рис. 4.9

Там для развязки стоит конденсатор. А какой он должен быть?

Емкость, вольтаж, электролитический или нет?:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А все это я к тому веду, что наверняка в подвале есть контур заземления всего здания, к которому и ноль подсоединен. Т.е. можно не делать свой контур, а спустить с чердака стальную проволоку в подвал (прибить ее вдоль наружной стены) и там уже подключиться к этому самому контуру. И "воробышек на проводах" и заземление в одном флаконе.

 

Дык так и надо делать! Только сечение заземляющей шины надо прикинуть... А вообще это самая правильная со всех точек зрения конструкция.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Иная простота хуже.....

 

это не простота ,это норма и требования /страно что вы о этом незнаете/

Представте себе 50 этажное здание в которое заходит 100 ампер --вот и померяйте разницу на каждом следуещем этаже разницу между нулем и землей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.