Ace63 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) Категорический приветствую! Не нашел ответа на свой вопрос на форуме (или плохо искал) Приобрели ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-XL72 + АКБ Tesla Power 12VDC 100Ач в кол-ве 6шт + модуль SNMP DL801. Вопрос, какие параметры нужно выставлять Configuration - UPS Configuration - UPS Properties По умолчанию указаны значения: Battery Full Charge Voltage (V) - 2.267 Battery Exhausted Charge Voltage (V) - 1.667 Или подскажите формулу как рассчитывать эти значения. Изменено 2 ноября, 2022 пользователем Ace63 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 22 ноября, 2022 @Ace63 Насколько помню - это напряжения 1 ячейки акб. А вот по значениям не скажу ибп с DL801 не в работе сейчас Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baneff Опубликовано 24 декабря, 2022 Старый пост, но отвечу на всяк случай. Это значения для одной свинцовой ячейки, коих в 12В батарее 6 шт, например. Так что если принять для целой батареи напряжение полного заряда 13.7В и полного разряда 10.5В, то разделив эти значения на 6 получим 2.283V и 1.750V соответственно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...