Категорический приветствую!

Не нашел ответа на свой вопрос на форуме (или плохо искал)

Приобрели ИБП SNR-UPS-ONRM-3000-XL72 + АКБ Tesla Power 12VDC 100Ач в кол-ве 6шт + модуль SNMP DL801.

Вопрос, какие параметры нужно выставлять Configuration - UPS Configuration - UPS Properties


По умолчанию указаны значения:

Battery Full Charge Voltage (V)  - 2.267
Battery Exhausted Charge Voltage (V) - 1.667

Или подскажите формулу как рассчитывать эти значения.

Изменено пользователем Ace63

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Ace63 Насколько помню - это напряжения 1 ячейки акб. А вот по значениям не скажу ибп с  DL801 не в работе сейчас 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Старый пост, но отвечу на всяк случай. Это значения для одной свинцовой ячейки, коих в 12В батарее 6 шт, например. Так что если принять для целой батареи напряжение полного заряда 13.7В и полного разряда 10.5В, то разделив эти значения на 6 получим 2.283V и 1.750V соответственно.