Перейти к содержимому
Калькуляторы

SwOS/RSTP/Type

  • edge - ports that are not supposed to receive any BPDUs, should be connected to end station (Read-only)
  • point-to-point - ports that operates in full-duplex links, can be part of STP and operate in forwarding state (Read-only)

Так написано в вики. На сколько понимаю, edge - смотрит в противоположную сторону от шлюза, root также говорит о направлении к шлюзу, но у меня root встает не на приходящий порт, а на уходещий дальше от центра.

Все работает, но либо я не так понимаю, либо свитч не так считает

Скрин уэб-интерфейса прилагаю 

Снимок.PNG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 17.09.2022 в 13:12, jffulcrum сказал:

Edge порт не может быть root по-определению.

Как и почему коммутатор выбрал рутом не входящий от центра порт. Это может вызвать проблемы? Никакой другой порт не смотрит в центр и пока не планируется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@weedman Там выведен mac root-моста. Проверьте, чей он, возможны сюрпризы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 19.09.2022 в 20:30, jffulcrum сказал:

@weedman Там выведен mac root-моста. Проверьте, чей он, возможны сюрпризы.

Спасибо, понял куда смотреть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.