Друзья здравствуйте. Планирую купить данный UPS

Необходимо что бы он без проблем мониторился под Linux . В поддержке сказали что информации об этом нет .

Судя по форуму , некоторые UPS работают без проблем под линуксом, но в поддержке так же сказали, что под разные ИБП разный софт.

Кто нибудь пробовал завести подобные бесперебойники под линуксом ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИБП не именно такой, подобный

        driver = blazer_ser
        port = /dev/ttyS0
        desc = "SNR ONRT-3-MXL"
        default.battery.voltage.high = 2.27
        default.battery.voltage.low = 1.72
        runtimecal = 10800,100,21600,50

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А Вы чего-отнего взять-то хотите ? Неважно кто и какие батареи - через 3-5лет сдохнут, просто прогнозируйте, сдохнут и без мониторинга. Скоро-ли , это просто от батарей и их производства времени....

 

 Я к тому, хоть их радостью облепите, и обглядывая-мониторя каждую секунду, электрохимия их убьет за 3 года, хоть мониторь, хоть нет... Просто время зряплатное протратите...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 23.08.2022 в 17:59, YuryD сказал:

А Вы чего-отнего взять-то хотите ? Неважно кто и какие батареи - через 3-5лет сдохнут, просто прогнозируйте, сдохнут и без мониторинга. Скоро-ли , это просто от батарей и их производства времени....

 

 Я к тому, хоть их радостью облепите, и обглядывая-мониторя каждую секунду, электрохимия их убьет за 3 года, хоть мониторь, хоть нет... Просто время зряплатное протратите...

Странные у вас какие то представления , касаемо мониторинга. Мониторить нужно уровень заряда батарей после пропадания электроэнергии, для того что бы успеть штатно потушить сервера .  

Edited by stpavel163

Share this post


Link to post
Share on other sites

В 24.08.2022 в 20:54, stpavel163 сказал:

Странные у вас какие то представления , касаемо мониторинга. Мониторить нужно уровень заряда батарей после пропадания электроэнергии, для того что бы успеть штатно потушить сервера .  

 

 У меня тоже были волшебные представления о работе nut и прочего софта от aps. Но внезапно изменились после понимания, что АВР и 2 ввода не калечат мой мозг, как и счета на замену акб. Теперь в моем глубоком мозгу укоренилось, что 2й ввод и авр обходятся мне гораздо дешевле ТО, мониторинга и прочего обслуживания ИБП. А при даже совершенно убитых акб, ups вполне переживет время автомата ввода резерва, секунду, даже самый дешевый... Просто у одного раз в год на 30 минут траблы с электро, как у меня, а у других каждый день на полдня. Ну да, гробанутие БД при крахе по электро - это очень больно и затратно по времени, но бывает крайне редко, остальное по самой ос - некритично и лечится fsck....

 

 Из КО - мои критичные стервера хороши, имеют по 2 БП с горячей заменой и питаются с разной разводкой по питанию, плюс их рейдмассивы имеют унутре еще ли-ион, чтобы успеть свои кэши сбросить на диск.... Если чо - санкционированный ими продукт от eбм :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.