Ginerik Posted August 6, 2022 · Report post Необходимо настроить конфиг примерно так. 3 VLAN 10 20 30 VLAN 10 управление VLAN 20 телефония VLAN 30 интернет Эти VLAN приходят с маршрутизатора отдельными портами. Необходима это передать на ONU GP1704 И на ONU делить при необходимости по портам, и что было удаленное управление ONU. Как это сделать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
murano Posted August 7, 2022 · Report post 1. Взять и настроить; 2. Найти того, кто настроит; Серьезно, какой Вы ответ тут ожидаете? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 8, 2022 · Report post проблема возникла на этом этапе Switch_config_gpon0/8:3#gpon onu uni This onu cannot config uni port by omci. при назначении автоматически настройки не применяются. interface GPON0/8:3 gpon onu model-id GP1704-4GV gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon onu virtual-port 1 gem-port 258 gpon onu tcont 1 alloc-id 258 Создан автоматические профили по этой инструкции https://shop.nag.ru/article/configuration-gpon-olt-i-ont---sample-base-configuration-olt-i-ont-for-equipment-bdcom uni не назначаются. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nikita Devyatyarov Posted August 8, 2022 · Report post В 08.08.2022 в 11:14, Ginerik сказал: This onu cannot config uni port by omci. инструкция на сайте SNR для бриджовых ОНУ на многих HGU онушках конфигурируются не UNI порты, а veip/WAN-интерфейсы, в личные сообщения приложил ссылку на мануал по конфигурации WAN-интерфейса BDCOM HGU ONU через ОЛТ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 9, 2022 · Report post В 08.08.2022 в 14:12, Nikita Devyatyarov сказал: инструкция на сайте SNR для бриджовых ОНУ на многих HGU онушках конфигурируются не UNI порты, а veip/WAN-интерфейсы, в личные сообщения приложил ссылку на мануал по конфигурации WAN-интерфейса BDCOM HGU ONU через ОЛТ Спасибо сильно помогло. Есть ещё вопрос должен ли VLAN назначаться на Vlan-IPOE отдельно и если да как это сделать? Switch_config_gpon0/8:1#show gpon interface gpoN 0/8:1 onu uni-vlan-config ---------------------------------------------- gpon0/8:1 vlan config of veip 1 ---------------------------------------------- VLAN Mode: Trunk Pvid: 40 Def-cos: 0 Vlan-allowed: 20,30,40 Vlan-IPOE: 0 cos 0 Vlan-PPPOE: 0 cos 0 Vlan-ARP: 0 cos 0 Vlan-IPv6: 0 cos 0 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 11, 2022 · Report post Всем спасибо с проблемой разобрался. Есть ещё вопрос возможно ли создать скрип для автоматической настройки ONU при подключении? Например нужны такие команды: gpon onu wan 1 service-type tr069 gpon onu wan 1 connection-type dhcp gpon onu wan 1 tci vlan 40 priority 0 gpon onu remote-access ping enable gpon onu remote-access webUI enable Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nikita Devyatyarov Posted August 11, 2022 · Report post В 11.08.2022 в 07:54, Ginerik сказал: Есть ещё вопрос возможно ли создать скрип для автоматической настройки ONU при подключении? Например нужны такие команды: Создаете темплейт и прописываете нужные команды, будет применяться при первой регистрации ОНУ. gpon onu-config-template TEST cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu cmd-sequence 003 gpon onu wan 1 service-type tr069 и так далее После этого применяете профиль на GPON-интерфейсе interface GPON0/1 gpon pre-config-template TEST bind-onuid 1-128 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 11, 2022 · Report post В 11.08.2022 в 15:58, Nikita Devyatyarov сказал: Создаете темплейт и прописываете нужные команды, будет применяться при первой регистрации ОНУ. gpon onu-config-template TEST cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu cmd-sequence 003 gpon onu wan 1 service-type tr069 и так далее После этого применяете профиль на GPON-интерфейсе interface GPON0/1 gpon pre-config-template TEST bind-onuid 1-128 gpon onu-config-template TEST cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu cmd-sequence 003 gpon onu wan 1 service-type tr069 cmd-sequence 004 gpon onu wan 1 connection-type dhcp cmd-sequence 005 gpon onu wan 1 tci vlan 40 priority 0 cmd-sequence 006 gpon onu wan 2 service-type internet cmd-sequence 007 gpon onu wan 2 connection-type bridge cmd-sequence 008 gpon onu wan 2 tci vlan 30 priority 1 cmd-sequence 009 gpon onu wan 3 service-type voip cmd-sequence 010 gpon onu wan 3 connection-type dhcp cmd-sequence 011 gpon onu wan 3 tci vlan 20 priority 3 cmd-sequence 012 gpon onu remote-access ping enable cmd-sequence 013 gpon onu remote-access webUI enable interface GPON0/8 gpon pre-config-template TEST bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn BDCM:B12B6D70 1 gpon bind-onu sn BDCM:B12B7000 2 gpon bind-onu sn BDCM:B12B7550 3 gpon bind-onu sn BDCM:B12B76A0 4 switchport mode trunk arp inspection trust switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 Такие конфиги но почему-то не работает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nikita Devyatyarov Posted August 12, 2022 · Report post Что-то в логах пишет? Повторюсь, профиль применяется в момент первой регистрации ОНУ. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 12, 2022 · Report post В 12.08.2022 в 10:15, Nikita Devyatyarov сказал: Что-то в логах пишет? Повторюсь, профиль применяется в момент первой регистрации ОНУ. warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: Something wrong with the template config for ONU(SN:BDCM:B12B6E40) on interface GPON0/8:5. warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu remote-access webUI enable" error. Please check "cmd-sequence 13" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU remote access webUI configure failure! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu remote-access ping enable" error. Please check "cmd-sequence 12" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU remote access ping configure failure! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 3 tci vlan 20 priority 3" error. Please check "cmd-sequence 11" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 3 connection-type dhcp" error. Please check "cmd-sequence 10" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 3 service-type voip" error. Please check "cmd-sequence 9" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 2 connection-type bridge" error. Please check "cmd-sequence 7" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 2 service-type internet" error. Please check "cmd-sequence 6" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 1 tci vlan 40 priority 0" error. Please check "cmd-sequence 5" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 ONU-4-PRECFG: Parsing "gpon onu wan 1 connection-type dhcp" error. Please check "cmd-sequence 4" in preconfig template "TEST". (ifindex: 169) warnings(4) AUG 12 10:22:55 Aug 12 10:22:55 %OLT: ONU WAN Port is offline! Логи выглядят так что не так? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 12, 2022 · Report post Вручную команды проходят, а в скрипте на синтаксис ругаются не понятно в чем проблема Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nikita Devyatyarov Posted August 12, 2022 · Report post Получил ответ от BDCOM: we do not support to configurate wan port via pre-config-template Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ginerik Posted August 12, 2022 · Report post В 12.08.2022 в 15:13, Nikita Devyatyarov сказал: Получил ответ от BDCOM: we do not support to configurate wan port via pre-config-template Спасибо за беспокойство. Будем делать ручками. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nikita Devyatyarov Posted August 16, 2022 · Report post В 12.08.2022 в 14:00, Ginerik сказал: Спасибо за беспокойство. Будем делать ручками. Получил апдейт от BDCOM, планируют в ближайшем будущем выпустить FW на ОЛТ, на которой данный функционал будет поддерживаться. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l0rik Posted June 8, 2023 · Report post Помогите. Пытаюсь настроить профиль на BDCOM GP-3600 под ONU SNR-ONU-GPON-4G-DW-A в режиме hgu. Выдает ошибку ONU WAN configure failure! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nikita Devyatyarov Posted June 15, 2023 · Report post Цитата Помогите. Пытаюсь настроить профиль на BDCOM GP-3600 под ONU SNR-ONU-GPON-4G-DW-A в режиме hgu. Выдает ошибку ONU WAN configure failure! Добрый день! Просьба создать обращение на саппорт с указанием текущей версии прошивки ОНУ. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...