Приветствую коллеги,

Может кто сталкивался, имеем в ДЦ два UPS, APC и Gamatronic  по 6KVa. Периодический, в этом месяце уже два раза, бесперебойники выключает свои выходное напряжение. В момент аварии заходим в ДЦ, на входе показывает все норм, на выходе измеряем напряжение нет, после выключение и включение все норм работает. Нагрузка у нас типично сервера и свитчи. К сожалению электрик до сих пор не нашел в чем причина. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите.

Энергетики иногда такую дичь творят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, SOFTOLAB сказал:

Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите.

Энергетики иногда такую дичь творят.

всё таки блогадарю, спасибо,  как найти с какого устройства прилетели импульсы? 

Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/4/2021 at 4:09 PM, flamaster said:

всё таки блогадарю, спасибо,  как найти с какого устройства прилетели импульсы? 

Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим.

Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже...

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, SOFTOLAB сказал:

Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже...

два ввода, дизельгенератор и подстанция, однафаза, перед UPS стоит общий стабилизатор.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, SOFTOLAB сказал:

Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете...

гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, flamaster said:

гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? 

И на входе, и на выходе.

Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, SOFTOLAB сказал:

И на входе, и на выходе.

Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя?

С третего раза блок питания сдох окончательно. Честно говоря я не знаю что ставят на выходе бесперебойников для мониторинга. Можете дать ссылку или модель устройств мониторинга, я перешлю своим электрикам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, RialCom.ru сказал:

это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения?

стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, flamaster said:

стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. 

Он про вход и говорит.

В ДЦ обычно должно нормальное напряжение приходить, а не запитна от ближайшей деревенской будки 30-ых годов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this