Приветствую коллеги,

Может кто сталкивался, имеем в ДЦ два UPS, APC и Gamatronic  по 6KVa. Периодический, в этом месяце уже два раза, бесперебойники выключает свои выходное напряжение. В момент аварии заходим в ДЦ, на входе показывает все норм, на выходе измеряем напряжение нет, после выключение и включение все норм работает. Нагрузка у нас типично сервера и свитчи. К сожалению электрик до сих пор не нашел в чем причина. 

Posted
4 часа назад, SOFTOLAB сказал:

Причина в UPS которые не смогли осилить прилетевшие импульсы например, не благодарите.

Энергетики иногда такую дичь творят.

всё таки блогадарю, спасибо,  как найти с какого устройства прилетели импульсы? 

Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим.

Posted
On 10/4/2021 at 4:09 PM, flamaster said:

всё таки блогадарю, спасибо,  как найти с какого устройства прилетели импульсы? 

Сам подозреваю из-за ATS Tesla, т.к. подключен к обеим UPS-ам и последнее время режим автомат у него не работает, только ручной режим.

Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже...

Posted
19 часов назад, SOFTOLAB сказал:

Вы не расписали, один ли ввод, сколько отдельных фаз, есть ои мониторинг входного напряжения, и вообще откуда оно запитано, а то мож там подстанция догнивает уже...

два ввода, дизельгенератор и подстанция, однафаза, перед UPS стоит общий стабилизатор.  

Posted
1 час назад, SOFTOLAB сказал:

Нужно мониторинг хоть какой то прикручивать, а так вы долго гадать будете...

гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? 

Posted
17 hours ago, flamaster said:

гаданием нашли виновника - блок питания одного из серверов вышло из строя, заменили, пока что проблем не наблюдаем. Но касательно мониторинга что посоветуете поставить и куда, на выходе бесперебойников? 

И на входе, и на выходе.

Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя?

Posted
3 часа назад, SOFTOLAB сказал:

И на входе, и на выходе.

Как блок КЗ устраивал без феерверка и выгорания предохранителя?

С третего раза блок питания сдох окончательно. Честно говоря я не знаю что ставят на выходе бесперебойников для мониторинга. Можете дать ссылку или модель устройств мониторинга, я перешлю своим электрикам.

Posted
2 часа назад, RialCom.ru сказал:

это что за ДЦ, где нужно ставить стабилизатор напряжения?

стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. 

Posted
21 hours ago, flamaster said:

стабилизатор напряжения есть на входе UPS-ов, никогда не видел чтоб стабилизатор напряжения ставили на выходе UPS ведь они двойное преобразование делают и тем самым выполняют роль стабилизатора. 

Он про вход и говорит.

В ДЦ обычно должно нормальное напряжение приходить, а не запитна от ближайшей деревенской будки 30-ых годов.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.