master_adopt Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба Приветствую! Старенький свич Rubytech ES-2310C Помогите с прошивками, может у кого завалялись? Нужны последние и BIOS для них. И старые если есть, например "ruby_es2310c_v2.80.img", под BIOS V1.08. Запрос в техподдержку Rubytech направил. Неизвестно, помогут или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Urs_ak Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба ruby_es2310c_v3.15.img Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_adopt Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба Спасибо! А с BIOS V1.08 он совместим? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asm1985 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Вот 2.80 если надо ruby_es2310c_v2.80.img Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asm1985 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба 3.15 и 1.08 биос без проблем работают Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_adopt Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Спасибо!!! Сейчас попробую. А у меня вот такая фигня происходит: Read system parameters from IIC EEPROM...Done! BIOS v1.08 BIOS(0)> g error : Error bad command BIOS(1)> sys Read system parameters from IIC EEPROM...Done! Model: ES-2310C MAC0: 00 40 c7 f6 41 da MAC1: 00 40 c7 f6 41 da Product_ID: 317 S/N: 031718005793 Hardware Version: 317 Mech Version: 65537 BIOS Version: v1.08 RAM Size: 16 Flash Size: 2 Usage : sys {model|mac{0|1}|prod|ser|hard|mech|ram|flash|show} value . BIOS(2)> ▒.................................................................................................................Now booting image... И все. Это после попытки залить FW V3.15 через TFTP. Что там было до этого, х.з Доступа к Web интерфейсу нет. http://192.168.1.1 нет отклика. На подключение-отключение кабеля к портам реакция есть (индикация), но между портами трафик не идет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_adopt Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Увы, такая же "картина", что и при попытке залить FW 3.15 С теми же последствиями... Read system parameters from IIC EEPROM...Done! BIOS v1.08 BIOS(0)> g error : Error bad command BIOS(1)> ▒ error : Error bad command BIOS(2)> sysconf s *** Configure the System parameters *** Configurate Boot Method 1. Auto 2. Manual 3. Net 4. Serial 5. Parallel -> Select number : 2 COMPANY NAME [RubyTech]> Boot file name [fw.img]> Target system's IP [192:168:1:1]> Server IP [192:168:1:11]> Default Gateway [192:168:1:254]> Config Netmask [255:255:255:0]> MAC address [00:40:c7:d0:00:00] > Write system parameters to IIC EEPROM...Done! flash ID is : 0x2249 flash type is AM29LV160B function location in cmd.c/FlashUtils flashptr = 0x05000000 net trying to load image.... DOWNLOAD_BASE = 00800000 ETH_S3C4510 00:40:c7:d0:00:00 TFTP Boot image(fw.img) loading at 0x800000.. 1488822 Bytes 1488822 bytes receive done. flash sector erase : 4-29 .........................(28)flash_write[428] : Destination(5010000) Write complete ====================> Check Write Image .................................................................................................................. Write success <<< Press reset button for reboot. >>> BIOS(4)> boot r error : Error bad command BIOS(5)> ▒ error : Error bad command ..................................................................................................................Now booting image... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Urs_ak Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Ну, у меня ещё пара есть ruby_es2310c_4kvlan_v2.69.img ruby_es2310c_v2.78.img Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_adopt Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Еще раз спасибо! А BIOS-ов нету? Хотя, у меня вся надежда была на то, что битая основная фирмварь была. А кроме версии 3.15 ничего не было туда на замену. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба БИОСов на них нет и небыло. Но, могу снять дамп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_adopt Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба Дамп всего флеша? Буду премного благодарен! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
master_adopt Опубликовано 11 июня, 2020 · Жалоба Все, свич заработал!!! Сейчас расскажу, в чем была причина. После грозы, "выбило" микросхему B5011SA2KQMG, отвечающую за 10 порт (гигабитный, медь + SFP). Одна из линий питания ушла в КЗ. Микросхему я снял, что и было ошибкой. Нужно было лишь снять дроссели, через которые поступает это питание. Очевидно, в процессе инициализации, свич проверяет "железо" и если не видит какую-то его часть, дальнейшей загрузки не происходит. Возможно, аппаратная конфигурация где-то задается, либо в EEPROM 24C16, либо страпами на плате. В общем, вернул микросхему на место, снял дроссели L20, L30. И все "завелось с полпинка" :) А техподдержка таки прислала 2 апдейта прошивки. Сейчас залита и работает V3.22. Всем спасибо за помощь! ruby_es2310c_4kvlan_v2.80.img ruby_es2310c_4kvlan_v3.22.img Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zkvomsk Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Приветствую! Попался ES-2310C с дохлым RS-232 и при этом с какими то НЕ-дефолтными настройками, может кто-то сможет подсказать какая микруха тут отвечает за СОМ, перепаять то думаю найдем кого-то, а вот чтобы знатока таких железок, это в нашем городе врядли :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, zkvomsk сказал: Попался ES-2310C с дохлым RS-232 точно с дохлым?!? Там скорость НЕ 9600. 4 часа назад, zkvomsk сказал: какая микруха тут отвечает за СОМ U1 около DB-9 разъёма. Звать её zt3232 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zkvomsk Опубликовано 16 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба On 11/13/2020 at 4:59 PM, sol said: точно с дохлым?!? Там скорость НЕ 9600. U1 около DB-9 разъёма. Звать её zt3232 точно дохлый, по дефолту там 57600 должно быть, но я на всякий случай скорости все перепробовал, и даже в 2-х разных терминалах и с чистого СОМ и через переходник УСБ-СОМ :) да, zt3232 нашел, спасибо, попробуем поменять. Изменено 16 ноября, 2020 пользователем zkvomsk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, zkvomsk сказал: спасибо, попробуем поменять. Осцилограф есть? Попробуйте для начала встать ей на ноги в сторону SoC'а и посмотреть жив процессор или нет. Так же полезно мультиметром померить напругу на ножке TX. Должно быть ниже, чем -6в. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zkvomsk Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 20 hours ago, sol said: Осцилограф есть? Попробуйте для начала встать ей на ноги в сторону SoC'а и посмотреть жив процессор или нет. Так же полезно мультиметром померить напругу на ножке TX. Должно быть ниже, чем -6в. Сами мы не на столько подкованы, мультиметр то есть, но то ли щуп у него толстоват, то ли контакты мелковаты у микрухи, то ли глаза не те и руки дрожат, в общем 100% уверен что что-нибудь замкну быстрее чем измерю ))), а вот спецам что будут делать ваш совет передадим, спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 17 часов назад, zkvomsk сказал: но то ли щуп у него толстоват, то ли контакты мелковаты у микрухи, 17 часов назад, zkvomsk сказал: мультиметром померить напругу на ножке TX На ножке разъёма DB-9... или 2 или 3, не помню. Мерить относительно земля, которая там на 5-й ноге. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zkvomsk Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, sol said: На ножке разъёма DB-9... или 2 или 3, не помню. Мерить относительно земля, которая там на 5-й ноге. на разъеме то это легко ))), -5.65 там дает, получается может он и рабочий, а что то дальше уже не так... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Ну, если там -5,5 вольта есть, что в целом маловато, то как минимум Charging Pump часть преобразователей уровня работает. А общая инициализация проходит? Ну, т.е. он при включении вспыхивает всеми лампами, потом с минуту думает, потом полыхает лампами ещё раз. Вот этот второй раз, он есть? Далее, со стороны сетевого БП есть единственный компонент в корпусе SOT-223, обозначенный как VR1. Каков он на ощупь? Палец терпит? (осторожно, там рядом сетевой БП со всеми сетевыми радостями в виде 310в постоянки). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zkvomsk Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба на практике выходит вот как: 1. включаем питание 2. загорается индикатор PWR + коротко вспыхивают оранжевым и гаснут все индикаторы FDX/COL 3. в консоле появляется приглашения в "rommon" Read system parameters from IIC EEPROM...Done! BIOS v1.08 BIOS(0)> 4. ~ на 1 сек загораются оранжевым все индикаторы FDX/COL и зеленым все индикаторы LINK/ACT/SPD 5. ~ на 1 сек все индикаторы LINK/ACT/SPD меняют цвет с зеленого на оранжевый, при этом все FDX/COL так и горят оранжевым 6. кроме PWR все индикаторы потухли, видимо инициализация закончена 7. ~ 10 сек. в консоле еще висит приглашение BIOS(0)> и далее начинается загрузка прошивки этот "дохлый" экземпляр по индикации полностью повторяет такой же живой, по крайней мере при одновременном включении на глаз разницы не заметно VR1 что на этом, что на таком же рабочем после 10 минут работы чуть теплый, не более того по тракту питания (на сколько хватило наших познаний) проверили напряжения в сравнении с таким же рабочим, все совпадает до сотых вольта Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 28 ноября, 2020 · Жалоба Ну, по всему похоже на преобразователь уровня. Крайне редкий дефект. Меняйте. Могу прислать демонтаж с плат с дохлой матрицей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...