На узле агрегации(snr2995) и на l2 свичах за ним настроен mstp. На одном из свичей(SNR-S2985G-24T-UPS), судя по логам постоянно перестаивается топология, в логах имеем:

 

2231 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 24576.f8:f0:82:78:72:80, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:77:e0:93, DesgPortID = 128.10

2230 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 5

2229 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 24576.f8:f0:82:78:72:80, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:77:e0:93, DesgPortID = 128.10

2228 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 4

2227 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 24576.f8:f0:82:78:72:80, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:77:e0:93, DesgPortID = 128.10

2226 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 3

2225 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 24576.f8:f0:82:78:72:80, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:77:e0:93, DesgPortID = 128.10

2224 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 1

2223 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:CistRoot = 24576.f8:f0:82:78:72:80, CistRegRoot = 24576.f8:f0:82:78:72:80

2222 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE=0

2221 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgPortID = 0.0

2220 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 5

2219 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgPortID = 0.0

2218 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 4

2217 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgPortID = 0.0

2216 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 3

2215 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:MstiRegRoot = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgBridgeID = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, DesgPortID = 0.0

2214 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE = 1

2213 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:CistRoot = 32768.f8:f0:82:78:08:b7, CistRegRoot = 32768.f8:f0:82:78:08:b7

2212 %May 04 16:47:40 2020 <warnings> MODULE_L2_MSTP[tMstp]:Root bridge has been changed. PRS is triggered: INSTANCE=0
 

За свичем на котором постоянно происходит изменение рута включено еще несколько свичей каскадом, соответственно на них также по логам идет перестроение.

 

Схема следующая:

L3 (3порт)----(8порт)snr2985-8(10порт)----(28порт)SNR-S2985G-24T-UPS -- с этого свича c  23 по 27 порт идут еще свичи друг за другом.


На L3 специально понижен приоритет до 24576  для всех интансов.

 

Настройки mstp на всех свичах одинаковые, при перестроение порт между snr2985-8 и SNR-S2985G-24T-UPS не падает.

 

В чем может быть проблема, почему каждые 20-40 секунд SNR-S2985G-24T-UPS делает себя рутом и сразу же перестраивает что рут за 28 портом?

 

Конфигурация stp:

spanning-tree mst configuration
 name ru.fcomm
 revision-level 1
 instance 1 vlan 1-79
 instance 2 vlan 80-95;130-150
 instance 3 vlan 96-110;112;114;151-199
 instance 4 vlan 200-699
 instance 5 vlan 700-799
 instance 6 vlan 800-4094
 instance 7 vlan 111;113;115;117-121;124-129
 instance 8 vlan 116
 instance 9 vlan 122
 instance 10 vlan 123
 exit
!
spanning-tree
 

Свич:

SNR-S2985G-24T-UPS Device, Compiled on Nov 28 13:19:04 2018
  CPU Mac f8:f0:82:78:08:b7
  Vlan MAC f8:f0:82:78:08:b6
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0283)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW071010H923001066
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 0 weeks, 1 days, 20 hours, 52 minutes
 

 

Edited by marsh

Share this post


Link to post
Share on other sites

@marsh добрый день, переписку продолжим в support, тут отпишемся по результату.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Такая же проблема, аггрегатор SNR-S2985G-24T-UPS (root), mstp, кольцо собрано из SNR-S2985G-8T, общее количество коммутаторов в кольце 8 шт.

на третьем "hop" коммутатор начинает на 3 секунды назначать себя root и обратно.

 

Bridge Times :  Max Age 20, Hello Time 2, Forward Delay 15

 

SNR-S2985G-8T Device, Compiled on Jan 23 14:49:06 2017

------

SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0137)
BootRom Version 7.2.21
HardWare Version 1.1.2
CPLD Version N/A

 

Подскажите, в чем может проблема?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Nurzhan Добрый день!
Обновите NOS и Bootrom, если проблема будет продолжаться - оставьте обращение на support.nag.ru - разберемся. У @marsh проблема исчезла после проблем с электропитанием на узле, к сожалению, мы не успели ее диагностировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this