Alexey Dvorkin Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0332) BootRom Version 7.2.40 HardWare Version 2.0.2-UPS CPLD Version N/A При попытке обновить (а точнее - откатить) версию через TFTP получаю обрыв по тайм-ауту: MR2sw6#copy tftp://192.168.1.77/nos.img nos.img Confirm to overwrite the existed destination file? [Y/N]:y Begin to receive file, please wait... Get Img file size success, Img file size is:13606921(bytes). #############################################################################################################################################################################################receive data timeout close tftp client. А при попытке обновить через boot-меню загрузка происходит, но невозможно записать на флешку: [Boot]: load nos.img Using rtl8380#0 device TFTP from server 192.168.1.77; our IP address is 192.168.1.1 Filename 'nos.img'. Load address: 0x81000000 Loading: * TFTP error: 'File not found' Not retrying... [Boot]: load nos.img Using rtl8380#0 device TFTP from server 192.168.1.77; our IP address is 192.168.1.1 Filename 'nos.img'. Load address: 0x81000000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ############################################################## done Bytes transferred = 12961727 (c5c7bf hex) [Boot]: write nos.img This command is not supported! Пробовал разные версии прошивки. Текущая прошивка взята отсюда https://data.nag.ru/SNR Switches/Firmware/SNR-S2985G/recommended/SNR-S2985G-48T(24T_8T)(POE)(UPS)(RPS)_7.0.3.5(R0241.0332).zip И что с этим можно сделать? Кстати, почему в версии 7.0.3.5(R0241.0332) пропала команда rps-power monitor on? Как мониторить наличие напряжения и заряд аккумулятора? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба @Alexey Dvorkin 1. На данной модели мониторинг питания отсутствует аппаратно. 2. Через boot-режим nos.img нужно сначала загружать командой 'run nos.img', а уже после загружать на коммутатор стандартным способом. 3. Через nos-режим если нужно откатить версию ПО попробуйте вместо copy писать fcopy, а также проверьте нет ли потерь до tftp-сервера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey Dvorkin Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Спасибо за информацию 1. Это очень прискорбно. Но хотя бы подзарядка аккумулятора в этой модели предусмотрена? 2. Не понял. run nos.img просто запускает оболочку, а вовсе не записывает ее. 3. Copy и fcopy ведут себя одинаково - процесс загрузки прерывается. Потерь до моего компа, воткнутого прямо в коммутатор нет. Изменено 27 ноября, 2019 пользователем Alexey Dvorkin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба @Alexey Dvorkin 1. Да 2. Да, но через boot-режим возможен только такой способ. Проверяли MD5-сумму файла nos.img на сервере с верной суммой из архива? Если да, можете приложить дамп загрузки с tftp-сервера? Желательно открыть обращение на data.nag.ru. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey Dvorkin Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба Нет, сумму не проверял, но я пробовал разные версии загружать. Вы можете проверить на данной версии 7.0.3.5(R0241.0332) процесс обновления/отката nos.img? Мне кажется, что просто недостаточно буфера для загрузки через tftp. Если у вас получится - я отправлю коммутатор в гарантийный ремонт, тем более, что один уже лежит в очереди на это. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Sonkin Опубликовано 27 ноября, 2019 · Жалоба @Alexey Dvorkin В лаборатории все в порядке. Я бы посоветовал все-таки снять дамп и попробовать с другим сервером. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey Dvorkin Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Использовал другую программу tftp и все прошло. Похоже, в новой версии ПО tftp-клиент требует наличие на сервере возможности перепосылать блок. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем Alexey Dvorkin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...