ks312 Опубликовано 6 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Проблема такова: есть UPS APC Smart UPS 10 000 RT, для него купили плату AP9619 для мониторинга. Вставили плату, нажали RESET на ней, IP она не получает, по маку утилита Device Ip Configuration Utility ее не может найти. Сами индикаторы на плате горят, правый индикатор, которые показывает состояние платы- горит зеленым, ошибок нет. Подключались к UPS шнуром USB To COM, в терминале тишина. Проверяли этот шнур на Cisco- шнур рабочий. Параметры putty выставляли в соответствии с документацией. Подскажите, в чем может быть затык? Изменено 6 ноября, 2019 пользователем ks312 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, ks312 сказал: Вставили плату, нажали RESET на ней все правильно ...вы её не сбросили Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nixx Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, ks312 сказал: Подключались к UPS шнуром USB To COM, в терминале тишина. Проверяли этот шнур на Cisco- шнур рабочий. зато на APC - нерабочий. вам нужен APC'шный кабель для ком-порта. распайка гуглится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...