Jump to content
Калькуляторы

Мониторинг ИБП APC Smart UPS 10 000 RT

Здравствуйте. Проблема такова: есть UPS APC Smart UPS 10 000 RT, для него купили плату AP9619 для мониторинга. Вставили плату, нажали RESET на ней, IP она не получает, по маку утилита Device Ip Configuration Utility ее не может найти. Сами индикаторы на плате горят, правый индикатор, которые показывает состояние платы- горит зеленым, ошибок нет. Подключались к UPS шнуром USB To COM, в терминале тишина. Проверяли этот шнур на Cisco- шнур рабочий. Параметры putty выставляли в соответствии с документацией. Подскажите, в чем может быть затык?

Edited by ks312

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, ks312 сказал:

Вставили плату, нажали RESET на ней

все правильно ...вы её не сбросили

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, ks312 сказал:

Подключались к UPS шнуром USB To COM, в терминале тишина. Проверяли этот шнур на Cisco- шнур рабочий.

зато на APC - нерабочий. вам нужен APC'шный кабель для ком-порта. распайка гуглится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1. С помощью кабеля (940-0024C или 940-015c) подключитесь к компу и отключив всё использующие этот порт.
2. Запустите на компьютере HyperTerminal и выберите порт. Параметры порта: – 2400 бит/с;– 8 бит данных; – без проверки четности; – 1 стоповый бит; – нет контроля потока.
3. Нажмите клавишу ENTER при необходимости несколько раз, чтобы отобразить запрос ввода имени пользователя User Name. Если запрос на ввод имени User Name не отображается, убедитесь в правильности проведенного в 1 и 2 .
4. Нажмите кнопку Reset. Индикатор состояния "Status" начнет мигать поочередно следующими цветами: оранжевый и зеленый. Быстро нажмите кнопку Reset еще раз, пока мигает индикатор, чтобы временно вернуться к значениям по умолчанию для параметров имени пользователя и пароля.
5. Нажмите несколько раз клавишу ENTER, чтобы снова отобразить запрос ввода имени пользователя User Name, введите значение apc в качестве имени пользователя и пароля. (Если после повторного отображения запроса ввода имени пользователя User Name процедура входа занимает более 30 секунд, необходимо вновь повторить действие 4 и процедуру входа.)
6. В меню Control Console (Консоль управления) выберите System (Система), затем User Manager (Диспетчер пользователей).
7. Выберите Administrator (Администратор), а затем измените настройку имени пользователя User Name и пароля Password, для которых в данный момент установлены значения apc.

8. Нажмите клавиши CTRL-C, осуществите выход из системы, вновь подсоедините ранее отсоединенные кабель и получите доступ к Network Management Card.

 

В разделе Network -> TCP/IP можно сконфигурить нужные сетевые параметры.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this