Jump to content
Калькуляторы

Проблемы с Wi-Fi CPE-AP2

Здравствуйте!

У нас имеется 44 вот таких устройства SNR-CPE-AP2. Они установлены по всей организации. На них на всех настроен 2,4 ГГц диапазон (5ГГц выключен) с двумя SSID: гостевая и офисная.

На всех точках настроен автовыбор канала.

Проблема в том что часто клиент подключается к не ближайшей точке доступа, а к дальней, и в активном подключении той точки для этого клиента RSSI -95,-90, качество 0%, 5%. Что мешает ему подключиться к ближайшей точке?

Для нормальной работы с точкой RSSI в пределах -67, -65 и тогда качество 68%, 75%.

На что надо обратить внимание?

Edited by tech1

Share this post


Link to post
Share on other sites

День добрый.

Перечислю несколько соображений, куда посмотреть.

1. Начать лучше всего с проверки самой крайней (актуальной) прошивки:

http://data.nag.ru/SNR WiFi/Firmware/SNR-CPE-AP2/SNR-CPE-AP2-1.2.0.1405191351.bin.zip (обновиться)

 

2. Автовыбор лучше заменить на распределение каналов вручную. В зависимости от расположения точек, например, распределить в шахматном порядке, выставив "белым" -1й канал, 

"чёрным" - 11й. Таким образом будут лучше отрабатывать механизмы канального уровня по борьбе с шумами (CCA).

 

3. Посмотреть, какая мощность излучения выставлена на точках (Радио -> Основное -> Мощность передатчика). В рамках описанной вами задачи, ее лучше держать не более 40-70%. Оперируя этой настройкой, можно посмотреть какие клиенты висят подключенными и с какими уровнями:

Настройки радио -> Активные подключения -> Список активных подключений 

Суть тут в том, что клиент точку "слышит" (которая передает на большой мощности), а точка клиента "не слышит". либо "слышит" нехорошо.

 

Пишите по результатам. Будем разбираться дальше.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вас не смутило, что перед показаниями уровня присутствует знак "-"? Ну и уровень сигнала отображается в децебелах, а качество в процентах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

On 6/23/2019 at 9:36 AM, dini said:

Вас не смутило, что перед показаниями уровня присутствует знак "-"? Ну и уровень сигнала отображается в децебелах, а качество в процентах.

 

Если вы об этом "В рамках описанной вами задачи, ее лучше держать не более 40-70%". Поясню. % - это безразмерная сотая доля от какого либо параметра. Здесь речь идет о мощности передатчика радиомодуля, которая измеряется не важно в чем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.