Jump to content
Калькуляторы

Cambium PTP 550 802.3at, или как запитать на телевышке.

Имеем 8 единиц Cambium PTP 550 работающих по стандарту PoE 802.3at.

Линк подавать планирую через опту, благо есть SFP шахты, а вот как запитать, ведь 220в на мачту тянуть нельзя.
Распиновка кабеля неизвестна, только параметры вольтажа 48-59 В и потребляемая мощность в 35 Вт.

Идеи есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, STALSKYU сказал:

 ...ведь 220в на мачту тянуть нельзя...

Кто запретил?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ALEX_SE сказал:

инжектор.

Эт как? Может я жестоко туплю, но до этого на телевышках Cambium не ставил, только витуха и родное poe. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А это чем не родное? По витухе и питайте. Судя по описанию есть медный порт как раз для данных и питания.

 

инжектор вроде то же в комплекте должен быть. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ALEX_SE сказал:

А это чем не родное? По витухе и питайте. Судя по описанию есть медный порт как раз для данных и питания.

 

инжектор вроде то же в комплекте должен быть. 

 

Питание подаю на телевышку 59в, не больше, на вышке 8 Cambium и ящик с колодкой +/-, то бишь я от ящика потащу 8 кабелей для запитки, и только для запитки, ибо линк от коммутатора через sfp. 

А распиновку на 802.3at какие пары или жилы куда крепить-хз, гугл молчит, user guide на оф сайте cambium предлагает только картинку с последовательностью цветов... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял из обрывков презенташек на девайсе вообще нет фишки питания. Или есть?

В принципе берете обычный инжектор без БП в комплекте и запитываете от этого БП. Просто со стороны ethernet в инжекторе ничего не подключаете. Распиновка обычная для езернета - в брошурке указано что это обычный порт ethernet.

 

или у Вас вопрос в том как 8 точек запитать а не одну при этом не тащить 8 UTP? 

 

Вариант девайсы типа  NIP-404PG от NSGATE. То есть инжекторы на 2-4 порта например с бюджетом в 60-120 ватт и питанием 48-56. Ставите их в ящик 2-4 штуки и от них витопары к точкам доступа. Но надо понимать что 240 ватт это почти 5А. На длину кабеля 50м нужен кабель 2.5мм.

 

Edited by ALEX_SE

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, ALEX_SE сказал:

Как я понял из обрывков презенташек на девайсе вообще нет фишки питания. Или есть?

В принципе берете обычный инжектор без БП в комплекте и запитываете от этого БП. Просто со стороны ethernet в инжекторе ничего не подключаете. Распиновка обычная для езернета - в брошурке указано что это обычный порт ethernet.

 

или у Вас вопрос в том как 8 точек запитать а не одну при этом не тащить 8 UTP? 

 

Вариант девайсы типа  NIP-404PG от NSGATE. То есть инжекторы на 2-4 порта например с бюджетом в 60-120 ватт и питанием 48-56. Ставите их в ящик 2-4 штуки и от них витопары к точкам доступа. Но надо понимать что 240 ватт это почти 5А. На длину кабеля 50м нужен кабель 2.5мм.

 

К сожалению фишек для питания не предусмотрено, подключать инжектор и потом заматывать его в термоусадку, изоленту - как то не охота. 

Внизу в здании мощный бп, в сумме способный запитать 8 дэвайсов, от него на мачту идёт 100 м двухжильного хорошего кабеля, в гермобокс на колодки с клемами, а вот какая пара на витой + а где - я не знаю, cambium молчит о распиновке. 

Витая с гермобокса к каждому устройству, но как бы не сжечь дорогую вещь)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инжектор Вам так и так подключать. В шкафчик. От него (не важно один инжектор на девайс будет или несколькопортовые) тащить кабелек в каждый девайс.

А что распиновка - она стандартна для Ethernet. А в спецификации порт указан именно Ethernet. Как я понимаю там розетка RJ-45. Её распиновка известна. И по какому стандарту подключать (868A или B) в данном случае не важно. При использовании инжекторов (активных) спалить Вы никак не сможете ибо что бы он выдал питание само пое-устройство должно об этом условно говоря сообщить (ну там определенное сопротивление на портах, если оно его видит то кратковременно дает немного питания, контролирует ток и если все как и должно быть то уже запитывается девайс - подробности не принципиальны).

 

Ну можно сэкономить на инжекторах и тупо запитать по пассивному poe, все пое устройства такой режим поддерживают, но тут надо с саппортом уточнить какая именно схема питания используется что бы знать куда подать питание. Иначе есть риск тупо спалить девайс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:

Инжектор Вам так и так подключать. В шкафчик. От него (не важно один инжектор на девайс будет или несколькопортовые) тащить кабелек в каждый девайс.

А что распиновка - она стандартна для Ethernet. А в спецификации порт указан именно Ethernet. Как я понимаю там розетка RJ-45. Её распиновка известна. И по какому стандарту подключать (868A или B) в данном случае не важно. При использовании инжекторов (активных) спалить Вы никак не сможете ибо что бы он выдал питание само пое-устройство должно об этом условно говоря сообщить (ну там определенное сопротивление на портах, если оно его видит то кратковременно дает немного питания, контролирует ток и если все как и должно быть то уже запитывается девайс - подробности не принципиальны).

 

Ну можно сэкономить на инжекторах и тупо запитать по пассивному poe, все пое устройства такой режим поддерживают, но тут надо с саппортом уточнить какая именно схема питания используется что бы знать куда подать питание. Иначе есть риск тупо спалить девайс.

Пусть инжектор один на дэвайс, вопрос в том, чьего производства, в комплекте cambium не видел. И внизу ведь просто бп с повышенным амперажем, согласование будет или нет, ведь такой бп - тупой и сопротивление не меряет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сопротивление грубо говоря померит инжектор. Ну а точнее проверит нужно ли девайсу питание, определит схему питания (класс мощности и .т.п.), определит способ подачи питания. Чьего производства до-фени лишь бы умел 802.3At и работал в указанном температурном диапазоне.

 

Ну и единственный момент, редко но можно нарваться что девайс умеет только poe-a а инжектор только poe-b либо наоборот. В этом случае оно просто тупо не будет работать. Но промышленные устройства обычно либо умеют автоматически оба способа либо имеют соотв. настройку перемычками или DIP-переключателями.

 

Ну и немного Вам про PoE.

https://shop.nag.ru/article/pitanie-kamer-po-poe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возьмите штатный инжектор, вставьте кабель с одной стороны обжатый, с другой зачищенный. Померьте обычным вольтметром все жилки между собой и будет Вам понимание, как это устройство питается.

Метод тыка, конечно. Но думаю, это было бы быстрее этой бесполезной переписки здесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, telecom сказал:

Возьмите штатный инжектор, вставьте кабель с одной стороны обжатый, с другой зачищенный. Померьте обычным вольтметром все жилки между собой и будет Вам понимание, как это устройство питается.

Метод тыка, конечно. Но думаю, это было бы быстрее этой бесполезной переписки здесь.

Спасибо представителям Cambium:

БП PTP550.

56V. 0.54 A.

DC +4,5  pins  синий и белосиний

DC - 7,8 pins коричневый и белокоричневый.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это и будет пассивный POE. Если тупо подать туда питание.

Заодно узнали что если воспользоваться инжектором (что пришлось бы сделать захоти Вы там же гнать гигабит) то инжектор нужен PoE-B.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, ALEX_SE сказал:

Это и будет пассивный POE. Если тупо подать туда питание.

Заодно узнали что если воспользоваться инжектором (что пришлось бы сделать захоти Вы там же гнать гигабит) то инжектор нужен PoE-B.

Гигабит будет, но только через sfp

Share this post


Link to post
Share on other sites