Привет всем.
На уровне агрегации стояла Cisco WS-C3550-24-FX-SMI. Руководство решило, что фтопку эту стомегабитнуюсеть, будем делать кольца на 1 гигабите (шутка). купили SNR 2990G, распечатали, настроили, перевесили и пошли жалобы, что сетка мастдай, админказёл и перейдем мы к другому провайдеру. После недолгих разбирательств, оказалось, что клиенты не получают IP от DHCP сервера.
Ранее vlan интерфейс cisco был настроен так:

interface Vlan120
 ip address 10.103.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.254.128
!

 

SNR делает все по-своему:

!
interface Vlan17
 ip address 10.10.0.122 255.255.255.0
  !forward protocol udp 67(active)!
 ip helper-address 10.10.254.128
! 

 

Собственно, вопрос, что за непонятное такое с этими SNR? Ранее покупали 2950 - там свои заморочки, в т.ч. и кольца. Тут вообще не пойми откуда проблема берется.

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. вы настроили, не потестили и сразу поставили клиентам? "Великолепный план Уолтер!"

 

По делу, удалось выяснить где проблема? Запросы не обрабатываются дхцп или свич не релеит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@default_vlan, добрый день!

Убедитесь в корректной настройке DHCP relay, инструкция есть здесь.

Если проблема не решится, обратитесь на support с подробным описанием проблемы и топологии. К обращению приложите версию ПО, конфигурацию коммутатора и по возможности соберите дамп и дебаг DHCP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

12 минут назад, VolanD666 сказал:

Т.е. вы настроили, не потестили и сразу поставили клиентам?

а сколько её тестить можно было? Оно ж работало.

 

13 минут назад, VolanD666 сказал:

По делу, удалось выяснить где проблема?

запросы не уходят на сервер из vlan.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конфиг свой протестировать не мешало бы. Явно что-то потерялось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, Victor Tkachenko сказал:

инструкция есть здесь

я прошу извинить, просто прочитал инструкцию и не понял такого момента: командой ip dhcp relay share-vlan 300 sub-vlan 310 перенаправляется трафик из влана в влан. а если дхцп сервер далеко и на коммутаторе нет интерфейсов в том влане в котором этот сервер находится - на этот случай другая инструкция или все, не взлетит? у той же циски достаточно включить сервис дхцп и сказать ip helper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@anatoly, нет, через share-vlan DHCP-сервер может быть доступен как по L2, так и по L3, то есть фактически указывается L3-интерфейс через который будет работать relay.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.