Привет всем.

Нужно купить ИБП, потребляемая мощность 2кВ.

хороший вариант SNR-UPS-ONRM-3000-XL72  +   SNR-UPS-SNMP-MINI   + B12050H*6

но вот ведь незадача, этот ИБП нужно будет подключить к куче серверов - VmWare, Linux

всё то хорошо даже, есть NetAgent, даже MIB есть, но вот как оно всё на практике?

Кто это чудо разворачивал на линухе и/или подключал к VmWare?

просто взять на тест не могу, у меня поставщик предлагает только купить под заказ, поэтому поиграться не могу...

Или ClientMate нормально работает только с виндовыми серверами, потому что в мануале не сказано ни чего про Linux?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

Можно пойти следующим образом.

Мы соберем стенд (ИБП + карта мониторинга + блок управляемых розеток)

На все это дадим доступ. Вы тем самым сможете на любой ОС проверить взаимодействие с NetAgent.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня этих нетагентов куча.

Очень простая и удобная штука - есть наглядная вебморда, есть SNMP, всё скриптуется элементарно.

Про вмварь не скажу - не использую, а в линуксе достаточно поставить пакет net-snmp. Примеры -

 

Напряжение сети:

snmpget -Oqve -v2c -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1.0

 

Заряд в процентах:

snmpget -Oqve -v2c -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0

 

Температура:

snmpget -Oqve -v2c -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Andrey Nohrin said:

Добрый день.

Можно пойти следующим образом.

Мы соберем стенд (ИБП + карта мониторинга + блок управляемых розеток)

На все это дадим доступ. Вы тем самым сможете на любой ОС проверить взаимодействие с NetAgent.

подключить сможете к линуксу или винде? думаю VmWare накатить будет сложнее вам...

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, rdc said:

У меня этих нетагентов куча.

Очень простая и удобная штука - есть наглядная вебморда, есть SNMP, всё скриптуется элементарно.

Про вмварь не скажу - не использую, а в линуксе достаточно поставить пакет net-snmp. Примеры -

 

Напряжение сети:

snmpget -Oqve -v2c -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1.0

 

Заряд в процентах:

snmpget -Oqve -v2c -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0

 

Температура:

snmpget -Oqve -v2c -c public [ip] .1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0

эти нет агенты установлены на разные ИБП? агенты шлют уведомления на разные ОС?

Share this post


Link to post
Share on other sites

на разные, конечно.

 

ОС у меня на серверах везде одинаковая, но это не суть важно - snmpget в разных ОС не отличается.

помимо snmp, нетагенты ещё умеют слать письма по smtp

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.09.2018 at 9:35 AM, rdc said:

на разные, конечно.

 

ОС у меня на серверах везде одинаковая, но это не суть важно - snmpget в разных ОС не отличается.

помимо snmp, нетагенты ещё умеют слать письма по smtp

так этот агент у тебя тушит сервак или нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.09.2018 в 13:14, Gloomy_nort сказал:

подключить сможете к линуксу или винде? думаю VmWare накатить будет сложнее вам...

вы немного не верно поняли данную идею.

Мы дадим доступ из вне на карточку мониторинга, установленную в ИБП. А дальше вы уже самостоятельно сможете оценить ее функционал на различных платформах, которые у вас имеются.

Так же при желании дадим доступ на блок управляемых розеток, для того чтобы удаленно можно было отключать питание ИБП (имитируя аварию электропитания)

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Gloomy_nort сказал:

так этот агент у тебя тушит сервак или нет?

да - по крону ежеминутно запускается скрипт, проверяющий наличие сети и уровень заряда, и при менее 20% делающий poweroff

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, rdc said:

да - по крону ежеминутно запускается скрипт, проверяющий наличие сети и уровень заряда, и при менее 20% делающий poweroff

крон значит линуксовый, поделиться можешь?