breusovok Posted August 16, 2018 Posted August 16, 2018 Добрый день! Купили такой ИБП, подключили, все работает. Возникло несколько вопросов: 1. Фазы на входе 3, а на выходе 1. Если включается байпас, нагрузка вешается на 1 фазу? На какую именно? 2. Можно ли принудительно включить байпас? Хочу сделать внешний байпас для возможности вывода из эксплуатации ИБП без отключения нагрузки. Автоматы перед/после ИБП поставил, осталось решить вопрос, как подключать автомат байпаса. Вставить ник Quote
Andrey Nohrin Posted August 16, 2018 Posted August 16, 2018 Добрый день. 1. При переходе на байпас, задействуется фаза А с входной цепи. 2. ИБП можно перевести в байпас, удержанием кнопки Off в течении 2сек. Схема включения автомата довольно проста - вход и нагрузку ИБП подключаем через автоматы - дублируете фазу А с входного автомата на автомат для байпаса - выход с автомата для байпаса выводите на выход с автомата для нагрузки ИБП. По умолчанию автомат байпаса всегда выключен. Чтобы исключить ИБП из цепи питания, уводите его в байпас (кнопка Off), включаете автомат байпас, отключаете автомат идущий на нагрузку и автомат входной цепи ИБП Вставить ник Quote
breusovok Posted August 17, 2018 Author Posted August 17, 2018 Спасибо, со свем разобрался. Вставить ник Quote