Jump to content
Калькуляторы

SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2

Добрый день! Купили такой ИБП, подключили, все работает. Возникло несколько вопросов:

1.  Фазы на входе 3, а на  выходе 1. Если включается байпас, нагрузка вешается на 1 фазу? На какую именно?

2. Можно ли принудительно включить байпас? Хочу сделать внешний байпас для возможности вывода из эксплуатации ИБП без отключения нагрузки. Автоматы перед/после ИБП поставил, осталось решить вопрос, как подключать автомат байпаса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день.

1. При переходе на байпас, задействуется фаза А с входной цепи.

2. ИБП можно перевести в байпас, удержанием кнопки Off в течении 2сек. 

Схема включения автомата довольно проста

- вход и нагрузку ИБП подключаем через автоматы

- дублируете фазу А с входного автомата на автомат для байпаса

- выход с автомата для байпаса выводите на выход  с автомата для нагрузки ИБП.

 

По умолчанию автомат байпаса всегда выключен. Чтобы исключить ИБП из цепи питания, уводите его в байпас (кнопка Off), включаете автомат байпас, отключаете автомат идущий на нагрузку и автомат входной цепи ИБП

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, со свем разобрался.