Supermicro x9dri-ln4+ проблема №1

Сервер на указанной матери и непомнюмодель корпусе тоже supermicro  с установленной Centos7

не возвращается из ребута (ребут осуществлялся командой reboot из Centos). IPMI после события так же перестает быть доступен.

Прибывая на место обнаруживаю выключенный сервер, на обеих БП светодиоды горят оранжевым, кнопкой питания включаться отказывается.

После отключения обеих БП на 10 секунд и подключения обратно - включается кнопкой и работает как ни в чем ни бывало.

Последнее что видно в логе:

Feb  3 19:06:01 vds3 systemd: Started Session 4201 of user root.
Feb  3 19:06:01 vds3 systemd: Starting Session 4201 of user root.
Feb  3 19:06:10 vds3 systemd-logind: New session 4202 of user root.
Feb  3 19:06:10 vds3 systemd: Started Session 4202 of user root.
Feb  3 19:06:10 vds3 systemd: Starting Session 4202 of user root.
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopping RPC bind service...
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopped target Timers.
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopping Timers.
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopped Dump dmesg to /var/log/dmesg.
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopping Dump dmesg to /var/log/dmesg...
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopping Virtual Machine and Container Registration Service...
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopped Stop Read-Ahead Data Collection 10s After Completed Startup.
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopping Stop Read-Ahead Data Collection 10s After Completed Startup.
Feb  3 19:06:21 vds3 systemd: Stopping Session 9 of user root.

Что это могло-бы быть ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблем повторить не получается. Плавающая она. Возникает довольно редко.

Вроде как пробовал отключить и подключить один БП, на кнопку отреагировал только после того, как отключил оба. Т.е. полностью обесточил мать на несколько секунд.

Подозреваю что проблема именно в матери, поэтому и написал название модели в теме. Свалить все на железо и менять все по-очереди это, конечно, проще всего...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверьте наличие и качество земли.
 

2 часа назад, grifin.ru сказал:

Т.е. полностью обесточил мать на несколько секунд.

Такого быть не должно.

Проверьте батарейку на матери, если более двух лет - меняйте.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.