Jump to content
Калькуляторы

Cisco C ребилд Raid

Немного сомневался, в какой раздел постить, но решил, что к другим она ещё меньше подходит.

Имеется сервер Cisco серии C, на котором развалился raid, функционально проблема решена перераспределением ролей на другие сервы, по этому необходимости в сохранении с инфы на этом нет, нужно просто пересоздать raid. C бука залез в cisco integrated management controller, удалил старый raid, а вот как создать новый как-то не очевидно, буду признателен, если подскажете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рекомендую научится Вам читать мануалы, иначе тяжко Вам придется в будущем!

Вот видео

Вот мануал с катинками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо! Разобрался, вышло немного иначе, чем в видео, но в целом проблема была из-за вышедшего из строя диска, не индицируемого светодиодом на мобилраке, по причине сего косяка всё просто подвисало, но через ctrl+m зашёл и увидел проблему инициализации диска, выдернул и всё заработало)