ydagisk Posted January 19, 2018 Posted January 19, 2018 Немного сомневался, в какой раздел постить, но решил, что к другим она ещё меньше подходит. Имеется сервер Cisco серии C, на котором развалился raid, функционально проблема решена перераспределением ролей на другие сервы, по этому необходимости в сохранении с инфы на этом нет, нужно просто пересоздать raid. C бука залез в cisco integrated management controller, удалил старый raid, а вот как создать новый как-то не очевидно, буду признателен, если подскажете. Вставить ник Quote
FATHER_FBI Posted January 21, 2018 Posted January 21, 2018 Рекомендую научится Вам читать мануалы, иначе тяжко Вам придется в будущем! Вот видео Вот мануал с катинками Вставить ник Quote
ydagisk Posted February 1, 2018 Author Posted February 1, 2018 (edited) Спасибо! Разобрался, вышло немного иначе, чем в видео, но в целом проблема была из-за вышедшего из строя диска, не индицируемого светодиодом на мобилраке, по причине сего косяка всё просто подвисало, но через ctrl+m зашёл и увидел проблему инициализации диска, выдернул и всё заработало) Edited February 1, 2018 by ydagisk Вставить ник Quote