Palagutin.as Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь настроить связку коммутатора SNR-S2970-12X с серверами HP DL360G8 через 3-х метровый DAG, установил и накатил последние версии ESXi+patches и прошивку на коммутатор (BIOS Version 0.4.2, Firmware Version 2.2.0C Build 44299). Не удается получить желаемых скоростей при миграции, пробую на выключенной Виртуальной Машины, графики показывают около 80Мб/с. Копирование Виртуальных Машин внутри серверов, между дисками происходит на скорости 430Мб/с В чем может быть причина? Сетевые карты пробовал разные: Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP+, Intel 82599ES), Silicom PE210G2SPi9A-XR Сетевая карта 665243-B21 HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter (Отображается в системе как - Broadcom Corporation QLogic 57810 10 Gigabit Ethernet Adapter) Дисковая система в серверах: Контроллер - Fusion-MPT 12GSAS SAS3008 PCI-Express Диски - SSD накопитель 2.5'' Crucial MTFDDAK480TCC-1AR1ZABYY и - SSD диск Transcend SSD370S 512 Гб Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EugeneTV Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба тут возможно: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Tkachenko Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба В ходе обсуждения данного вопроса на support.nag.ru проблем в производительности коммутатора выявлено не было, прогрузка канала средствами iperf осуществлялась успешно. Ограничение наверняка связано с механизмами платформы виртуализации. Возможно дело в TCP Offload. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...