Здравствуйте!
Пытаюсь настроить связку коммутатора SNR-S2970-12X с серверами HP DL360G8 через 3-х метровый DAG, установил и накатил последние версии ESXi+patches и прошивку на коммутатор (BIOS Version 0.4.2, Firmware Version 2.2.0C Build 44299). 
Не удается получить желаемых скоростей при миграции, пробую на выключенной Виртуальной Машины, графики показывают около 80Мб/с.
Копирование Виртуальных Машин внутри серверов, между дисками происходит на скорости 430Мб/с
В чем может быть причина?

 

Сетевые карты пробовал разные:
Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP+, Intel 82599ES), Silicom PE210G2SPi9A-XR
Сетевая карта 665243-B21 HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter (Отображается в системе как - Broadcom Corporation QLogic 57810 10 Gigabit Ethernet Adapter)

 

Дисковая система в серверах:
Контроллер - Fusion-MPT 12GSAS SAS3008 PCI-Express
Диски - SSD накопитель 2.5'' Crucial MTFDDAK480TCC-1AR1ZABYY
и - SSD диск Transcend SSD370S 512 Гб

  • 1 month later...
Posted

В ходе обсуждения данного вопроса на support.nag.ru проблем в производительности коммутатора выявлено не было, прогрузка канала средствами iperf осуществлялась успешно.

Ограничение наверняка связано с механизмами платформы виртуализации. Возможно дело в TCP Offload.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.