fractal Posted November 26, 2017 · Report post Кольцо из 6 коммутаторов, cist коммутатор стал блочить один порт, хотя обычно кольцо разрывалось на дальних коммутаторах, sh spa mst выдает Gi1/21 Desg BLK 20000 128.21 P2p Dispute в схеме ничего не менялось, на всех коммутаторах проверил что порт в сторону root коммутатора верный, мак root коммутатора выдается верный, никак не могу найди в чем причина, может на все порты не участвующие в mst повесить? может ли что лететь с каких друних портов и как найти? spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
v_r Posted November 26, 2017 · Report post STP dispute насколько помню возникает если один свитч принимает BPDU от второго свитча в сегменте, но второй свитч не воспринимает BPDU первого. Такое может быть из-за разных native виланов на портах, отсутствии связанности в native вилане или фильтрации BPDU. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...