QWE Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Купил БУ карточку Intel X520-DA2 (2 SFP+ интерфейса) для бордера. Запустил сервак - после достижения 85000 пакетов в сек - карточка отваливается, с ошибкой на консоли. Вопрос как протестить карточку с максимальной загрузкой если есть только единственный бордер и свич с 4мя 10Г интерфейсами? Может быть через какую то петлю и смотреть на загрузку порта коммутатора и CPU сервера? Какой софт такое умеет? Или нужно еще пару серваков не меньшей мощности и два 10Г интерфейса? В интернете нашел, что эти карточки китайцы лепят и качество у таких китайских карточек (подделок) может быть никакое. PS лучше день потерять потом за 5 минут долететь Изменено 15 ноября, 2017 пользователем QWE Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Петлю сделайте между портами и бридж на сервере Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба В 15.11.2017 в 17:39, zhenya` сказал: Петлю сделайте между портами и бридж на сервере Сделал, не отваливается карточка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Проверить термопасту Попробовать другой слот Обязательно убедится что через карту есть хороший поток воздуха Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fro Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба ethtool -t|--test devname [offline|online|external_lb] может это поможет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Может просто погреть ее промышленным феном (до максимальной рабочей температуры)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба В 18.11.2017 в 17:21, nuclearcat сказал: Проверить термопасту Попробовать другой слот Обязательно убедится что через карту есть хороший поток воздуха Прогнал обе карточки тестом ./t-rex-64 --cfg /etc/trex_cfg_verhnie_loop.yaml -f cap2/imix_64.yaml -c 4 -m 1100 -d 3000 -l 10 8млн pps в одну сторону(eth0->eth1) насчет хорошего потока не знаю - один вентилятор в корпусе дует в сторону сетевух. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...