Добрый день всем!

Организовал с помощью MRPP кольца, на длинные дома(с большим количеством подъездов), по подъездам 2965 и 2960(штук 7-8 сходятся  все в  2990G). Везде использую QinQ.

Прошивки у всех коммутаторов последние.

Выдержки из конфигов - 

 2990G - на портах выходящие на подъездные

mrpp enable
mrpp ring 4015
 control-vlan 4015
 node-mode master
 fail-timer 18
 hello-timer 5
 enable

!
policy-map 2468
 class uservlans
 add s-vid 2015
 exit

!

Interface Ethernet1/0/1
 description 2015-1
 service-policy input 2468
 mrpp ring 4015 primary-port
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1;201;211;4050 tag
 switchport hybrid allowed vlan 2015 untag
!
Interface Ethernet1/0/2
 description 2015-2
 service-policy input 2468
 mrpp ring 4015 secondary-port
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 1;201;211;4050 tag
 switchport hybrid allowed vlan 2015 untag
 

На подъездных  - 

mrpp enable
mrpp ring 4015
 control-vlan 4015
 fail-timer 18
 hello-timer 5
 enable

транзитные порты- 

Interface Ethernet1/25
 mrpp ring 4015 primary-port
Interface Ethernet1/28
 mrpp ring 4015 secondary

 

Работает все хорошо, с одним НО, управление кольцом  идет не по явно указанному влану для mrpp. а по влану по умолчанию, то есть по первому.

Сходимость при ребуте одного из коммутаторов или при порыве связи быстрая  - нареканий нет.

Пытался прописать в строку ( switchport hybrid allowed vlan 201;211;4015;4050 tag) управляющий влан mrpp,  и убрать 1 влан, кольцо рассыпается.

Добавил команду mrpp errp compatible  в конфигурации кольца на 2990, все завелось, работает, НО сходимость не в пример долгая.

Есть мысли?


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Общались в этом году с саппортом на эту тему. Вкратце - control-vlan определяет влан внутри коммутатора, а не тег, MRPP трафик не тегированный. Чтобы был тегированный, нужно mrpp eaps compatible.

 

Для hybrid портов control-vlan должен быть обязательно разрешен, либо как tag либо как native.

 

Если используете eaps compatible, то обязательно и tag и native, иначе при перезагрузке доступа словите петлю.

 

И если колец в коммутаторе много, обязательно проверьте cpu rx-limit protocol mrpp, на прошлых версиях по умолчанию 20, что при массовой перезагрузке доступа приводит к петлям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Здравствуйте, arizona !

В режиме по-умолчанию control-vlan - это лишь идентификатор кольца, не имеющий отношения к VLAN. Как уже сказал s2n, для hybrid-портов необходимо разрешить работу в pvid - добавить pvid-vlan как tag или untag. Это может быть любой vlan, не обязательно vlan 1.

C erpp compatible коммутатор отправляет Hello-сообщения c тэгом control-vlan. При этом сообщения тегируются и на Transit-коммутаторах, но в обычном режиме также не тегируются.  

Могу предположить, что на транзитных коммутаторах не был включен 'erpp compatible', из-за чего сообщения о падении линка не были получены и Master разблокировал secondary-порт только по истечении fail-timer.

Если ситуация отличается от моего предположения, пожалуйста, обратитесь к нам в support. К обращению приложите полный конфиг коммутаторов в тот момент, когда сходимость долгая.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.