El_Vago Posted March 13, 2017 Posted March 13, 2017 Добрый день. два года стоит SNR CI-DMD2 0FE. Последние две недели каждое утро вижу перевернутое изображение камеры. Помогает нажатие на Default в Conditions. Но на следующее утро снова все вверх ногами. В логах ничего на этот счет нет, камера без подсветки, поэтому с записи не могу понять в какой точно момент ночью это происходит. Заранее спасибо за советы. Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted March 13, 2017 Posted March 13, 2017 Пока есть две мысли 1.По дефолту в 02:00 аатоперезагрузка, возможно после нее сбрасывается. В качестве эксперимента уберите перезагрузку. (maintenance) 2.В сети появился NVR или софт, который переворачивает картинку. Сделать это можно по Private протоколу(SNR или Dahua NVR) либо любой другой по ONVIF В качестве эксперимента, смените протокол подключения к камере на RTSP, у данного протокола нет возможности управления. (речь идет о смене протокола подключения на NVR или ПО) Вставить ник Quote
El_Vago Posted March 14, 2017 Author Posted March 14, 2017 Спасибо. Первый пункт вряд ли. Перезагрузка стоит только на 2:00 вторника, а переворот каждый день. На RTSP сменил, завтра утром посмотрю как будет Вставить ник Quote
El_Vago Posted March 15, 2017 Author Posted March 15, 2017 Спасибо. Сегодня камера не перевернулась. Будем наблюдать Вставить ник Quote