diakon2 Posted January 10, 2017 Добрый день! привезли Cisco 7301 с питанием DC вот типа такой тык и встает вопрос как ее запитывать. на передней панели есть две группы питания А и B , чуть выше надписть 24v 5A и 48V 3A Отсюда вытекают три вопроса 1) ее можно запитать как от 24 так и 48 вольтового бп? 2) обязательно ли запитывать оба входа или достаточно одного? 3) подойдет ли любой БП с соответствующими характеристиками или нужен обязательно брендовый? надеюсь на вашу помощь с уважением Владимир. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted January 10, 2017 1. Нет. Только 48. От 24 завестись может, но, скорее всего, БП будет плохо. К стати, не встречал там слов про 24в. 2. Не обязательно. Можно только один. Но, будет ругаться на аварию второй линии питания. Решение - запараллелить. 3. Любой. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
diakon2 Posted January 10, 2017 (edited) спасибо огромное за подробный и быстрый ответ! вот только еще такой вопрос после прочтения аналогичной темы Не забывайте. что "масса", она-же "общий" провод в этом стандарте питания - "плюс" а не "минус". В блоке питания "минус" не должен соединяться ни с корпусом ни с заземлением. вот у блока питания есть + и - ) мне их подкрутить к + и - на клемнике у цыски? или только + а землю снять с стойки? Edited January 10, 2017 by diakon2 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted January 10, 2017 Отвлечённо: Все привыкли отождествлять минус питания и корпус прибора. Подозеваю, что начало положили лентяи конструкторы автомобилей. Им было лень тянуть второй провод и они соединили "минус" батареи и генератора с кузовом автомобиля. Наверное потому, что "минус" к кузову был конструктивно ближе. И провод оказался короче. И развели всю электросеть одним "плюсом". Завистливые электронщики тоже захотели так же. Инженерного смысла не вышло. Напоролись на проблему "земляной петли". Но, из давней зависти соединяют "минус" с корпусом прибора. Хоть и в одной точке. На любом коммутаторе с металлическим корпусом он, с вероятностью 99%, соединён с "минусом" БП. Связисты-телеграфисты были более последовательны. Они-то знали, что электроток это поток электронов, носителей ОТРИЦАТЕЛЬНОГО заряда. И по аналогии с насосом, "главным" сделали "минус". БП "накачивает" электроны в отрицательный провод и оттуда они под действием силы тяжести стекают через нагрузки (совершая при этом полезную работу) в общий бак "плюса", откуда БП их "засасывает" и надувает снова в минус. Под большим давлением. А бак они по технике безопасности заземлили... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rz3dwy Posted January 10, 2017 Не, не поэтому. Когда минус на корпусе, то все электрончики-минусы выстраиваются ровненько. А если был бы плюс, то все корпуса из-за торчащих плюсиков были бы шершавыми)))) Пятничная тема во вторник)) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted January 11, 2017 А если был бы плюс, то все корпуса из-за торчащих плюсиков были бы шершавыми)))) Т.е. при грозовых разрядах по корпусу прибора должны будут проходить волны качающихся палочек от плюсиков? ЗЫ: Я понял! Если тереть кота эбонитовой палочкой, то кот зарядится положительно! Т.к. шерсть встаёт дыбом. Ведь если бы он заряжался отрицательно, то шерсть наоборот бы, приглаживалась. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...