alibek Posted October 14, 2016 · Report post Есть UAP с MAC-адресом, начинающимся с 24:a4:3c. Попробовал загрузить в нее BZ.v5.5.12536.120806.1601. Обновилась, перегрузилась и теперь признаков жизни не подает. recovery-режим вроде бы работает (если включить точку с зажатой кнопкой сброса, то индикатор мигает зеленым и оранжевым), однако подсунутый по TFTP образ забирать не хочет. И я вообще от нее MAC-адресов не вижу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mafijs Posted October 14, 2016 · Report post По этой инстукчии ? http://www.kochetov.net.ua/?p=407 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 14, 2016 · Report post Да, по ней. Ранее успешно прошивал по этой инструкции, но по содержанию они одинаковые, поэтому не стал заморачиваться со сборкой прошивки, а взял ее по первой ссылке. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 14, 2016 · Report post В режиме recovery удалось залить в точку доступа OpenWrt. Теперь она загружается, OpenWrt работает. Как ее теперь прошить под AirOS? Обновление прошивки через веб-интерфейс OpenWrt не работает, ругается на неподходящий формат. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuraner Posted October 14, 2016 · Report post Есть UAP с MAC-адресом, начинающимся с 24:a4:3c. Очень зря Вы это сделали, для той моды доступны были вроде только 00:27:22, ну может ещё и DC:9F:DB и то не факт. Разбирайте, цепляйтесь через USB-TTL переходник, заходите в загрузчик и шейте командой urescue -f, ну и молитесь параллельно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 14, 2016 · Report post Получилось без молитвы. Скачал с сайта Ubiquiti образ airos2unifi.bin версии 2.4.6, он установился, UAP заработала. А почему не получилось на 24:a4:3c? В прошивке проверяется MAC-адрес устройства? Или в самой точке защита от перепрошивки? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuraner Posted October 14, 2016 · Report post Ещё с DC:9F:DB была введена проверка на контрафакт в которой использовались серийник флехи и её ОТР область, в результате на тех же унифайках почти невозможно нынче поменять чип флеши, получается кирпич с любой стороны. Хотя вроде кто-то нашёл способы решения данной проблемы, но я не в курсе. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
la_kutte Posted January 29, 2017 · Report post В режиме recovery удалось залить в точку доступа OpenWrt. Теперь она загружается, OpenWrt работает. Как ее теперь прошить под AirOS? Обновление прошивки через веб-интерфейс OpenWrt не работает, ругается на неподходящий формат. Расскажите плз как вы это сделали? у меня схожая ситуация, пытался прошить точку доступа unifi ap и после обновления она перестала загружаться индикатор при включении не мигает, но при зажатой в течении 20 сек кнопки ресет начинает поочередно мигать желтым и зеленым, приэтом точка не пингуется, подключиться по ssh и tftp также не получается, при подключении к роутеру она видится с ИП 192.168.1.20 . Кто сталкивался с подобным подскажите плз как её оживить? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimonix Posted January 29, 2017 · Report post поиск google: "restore unifi ap firmware" https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204910124-UniFi-TFTP-Recovery-for-Bricked-Access-Points последние версии прошивок: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/FIRMWARE-3-7-37-6065-for-UAP-USW-has-been-released/ba-p/1806448 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...