ury Опубликовано 4 апреля, 2005 · Жалоба Заземление в этажном щитке экрана витой пары, металической коробки в которой находится свитч, грозоразрядников и прочих девайсиков. Не чревато ли такое заземление обратным эффектом? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DGluk Опубликовано 4 апреля, 2005 · Жалоба Заземление всегда хорошо, опастность может быть, если это зануление Однако хорошо-бы на воздушке один конец не намертво заземлять, а "мягко" через резистор, на случай разности потенциалов между заземлениями домов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ury Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Заземление всегда хорошо, опастность может быть, если это зануление А чем заземление от зануления отличается? В таком случае есть ли в этажных щитках заземление и стоит ли вообще надеятся на это заземление если оно есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Скобарь Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Зануление отличается тем, что выполняется соединение девайса с рабочим нулем электросети. По рабочему нулю может протекать ток, что приводит к росту напряжения на этом проводе. В случае обрыва нуля есть риск получить на нем напряжение, близкое к фазному или даже равное ему. Определить наличие зануления щитка можно, посмотрев, как разведены в нем провода. Если один из проводов, от которого электричество расходится по квартирам, одновременно напрямую прикручен к корпусу щитка, значит, используется зануление. Заземление, как правило, выполняется сварной железной полосой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Заземление всегда хорошо, опастность может быть, если это зануление Циатата: "Немного о заземлении. Почему то во всех форумах это самый дискуссионный вопрос. На самом деле, это действительно сложный и тонкий момент. В Российских жилых домах нормального заземления просто нет. Надежда на грамотного электрика то же слабая. Но, для заземления экрана витой пары и грозозащит не нужно сильно разбираться в этих дебрях. Как электрик по образованию, утверждаю, что для грозозащиты нет разницы, заземлять или занулять. А поэтому, и проблемы как таковой не видно." источник рядом :-) http://nag.ru/2001/0329/gro2.shtml Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ury Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Вопрос: есть все же разница между заземлением и занулением? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба ury, первое.. поиск :) он всегда почемуто рулит... сдесь есть топик на 3страницы где имменно этот вопрос обмусолен со всех сторон... а если удить по этому топику читай ответ г.н.Скобарь, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба а если удить по этому топику читай ответ г.н.Скобарь, дык елы, палы... Скобарь говорит одно, в одном из обзоров у Нага (http://nag.ru/2001/0329/gro2.shtml) чел, который говорит что он электрик заверяет что без разницы заземлять или занулять грозозащиту... И другие топики выражают такие же диаметрально противоположные мнения... Сколько людей столько и мнений, но мне то нужно правильное мнение, а не чьето абстрактное ИМХО... ...в щитке найти зануление - не вопрос. А вот с заземлением могут быть проблемы. Проверять на практике как то не хочется... Делать нормальное заземление на каждый подъезд - тоже совсем не фонтан... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pag Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Вопрос: есть все же разница между заземлением и занулением? кратко 1 заемление, контур заземления, имеет очень низкое сопротивление к грунту(почве) в точке непосредственно расположения здания, выполняется проводником, чаще стальным., отдельные части сварены.Поэтому- 2 на заземлении , при любых авариях электропитания , напряжение не превысит нескольких десятков вольт. 3 в большинстве зданий устройство заземления просто отсутствует.Вот и получается, что- никакая инструкция, никакое предписание не могут предвидеть все случаи и дать соответствующее указание. А посему, господа инженеры, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, должны проявить инициативу, чтобы оправдать свое высокое назначение. Циркуляр, выпущенный в 1910 году морским техническим комитетом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pag Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба "никакая инструкцiя не можетъ перечислить всъхъ обязанностей должностного лица, предусмотрътъ всъ отдъльныя случаи и дать впъредъ соотвестующiе указанiя, а поэтому господа инженеры должны проявить иницiативу и руководствуясь знаiями своей спецiальности и пользой дела, прилагать всъ услiя для оправдания своего назначенiя.» ( Циркулярь Морского технического комитЪта № 1 отъ ноября 29 дня 1910 года). так круче будет:-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Народ а кто-нибудь ставит защиту на абонентские линии? А то были случаи когда выгорали порты. И пойдут ли обычные грозозащиты для абонентов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agaze Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба pag, респект конечно, но дилетанты один фиг не поймут ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба ury, попробуйте начать отсюда - http://nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
medtech Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Добрый час! Народ а кто-нибудь ставит защиту на абонентские линии? А то были случаи когда выгорали порты. И пойдут ли обычные грозозащиты для абонентов? Приходится ставить, но после 2-3 порта - первый порт ещё не показатель, но человек встаёт в очередь. Второй порт прямая угроза и ставим сразу, ну конечно бывает и после третьего. Тут с одним довели до 3 порта , поставили грозозащиту, через неделю опять линка нет . Я уж и не знал что может быть, оказалось у него всё что он подключал, все порты пробило - на свиче , на карте , и на ноутбуке сетевая подсела со стоящим свичём работает , через 40м кабеля уже нет. Наше всё целое. В договоре есть пункт о грозозащите, и что клиент защищается сам. Остальные 7 клиентов в этом подъезде проблем такого характера не имеют. Кабель целый ни на что замыканий не имеет. С Уважением Сергей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...