Перейти к содержимому
Калькуляторы

Заземление в этажном щитке

Заземление в этажном щитке экрана витой пары, металической коробки в которой находится свитч, грозоразрядников и прочих девайсиков. Не чревато ли такое заземление обратным эффектом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заземление всегда хорошо, опастность может быть, если это зануление

Однако хорошо-бы на воздушке один конец не намертво заземлять, а "мягко" через резистор, на случай разности потенциалов между заземлениями домов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заземление всегда хорошо, опастность может быть, если это зануление

 

А чем заземление от зануления отличается?

В таком случае есть ли в этажных щитках заземление и стоит ли вообще надеятся на это заземление если оно есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зануление отличается тем, что выполняется соединение девайса с рабочим нулем электросети. По рабочему нулю может протекать ток, что приводит к росту напряжения на этом проводе. В случае обрыва нуля есть риск получить на нем напряжение, близкое к фазному или даже равное ему.

Определить наличие зануления щитка можно, посмотрев, как разведены в нем провода. Если один из проводов, от которого электричество расходится по квартирам, одновременно напрямую прикручен к корпусу щитка, значит, используется зануление. Заземление, как правило, выполняется сварной железной полосой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Заземление всегда хорошо, опастность может быть, если это зануление

Циатата:

"Немного о заземлении. Почему то во всех форумах это самый дискуссионный вопрос. На самом деле, это действительно сложный и тонкий момент. В Российских жилых домах нормального заземления просто нет. Надежда на грамотного электрика то же слабая. Но, для заземления экрана витой пары и грозозащит не нужно сильно разбираться в этих дебрях. Как электрик по образованию, утверждаю, что для грозозащиты нет разницы, заземлять или занулять. А поэтому, и проблемы как таковой не видно."

 

источник рядом :-) http://nag.ru/2001/0329/gro2.shtml

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос: есть все же разница между заземлением и занулением?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ury, первое.. поиск :) он всегда почемуто рулит... сдесь есть топик на 3страницы где имменно этот вопрос обмусолен со всех сторон...

а если удить по этому топику читай ответ г.н.Скобарь,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
а если удить по этому топику читай ответ г.н.Скобарь,

 

дык елы, палы...

Скобарь говорит одно, в одном из обзоров у Нага (http://nag.ru/2001/0329/gro2.shtml) чел, который говорит что он электрик заверяет что без разницы заземлять или занулять грозозащиту...

И другие топики выражают такие же диаметрально противоположные мнения...

 

Сколько людей столько и мнений, но мне то нужно правильное мнение, а не чьето абстрактное ИМХО...

...в щитке найти зануление - не вопрос. А вот с заземлением могут быть проблемы. Проверять на практике как то не хочется... Делать нормальное заземление на каждый подъезд - тоже совсем не фонтан...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос: есть все же разница между заземлением и занулением?

кратко

1 заемление, контур заземления, имеет очень низкое сопротивление к грунту(почве) в точке непосредственно расположения здания, выполняется проводником, чаще стальным., отдельные части сварены.Поэтому-

2 на заземлении , при любых авариях электропитания , напряжение не превысит нескольких десятков вольт.

3 в большинстве зданий устройство заземления просто отсутствует.Вот и получается, что-

 

никакая инструкция, никакое предписание не могут предвидеть все случаи и дать соответствующее указание. А посему, господа инженеры, руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, должны проявить инициативу, чтобы оправдать свое высокое назначение.

Циркуляр, выпущенный в 1910 году морским техническим комитетом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"никакая инструкцiя не можетъ перечислить всъхъ обязанностей должностного лица, предусмотрътъ всъ отдъльныя случаи и дать впъредъ соотвестующiе указанiя, а поэтому господа инженеры должны проявить иницiативу и руководствуясь знаiями своей спецiальности и пользой дела, прилагать всъ услiя для оправдания своего назначенiя.»

( Циркулярь Морского технического комитЪта № 1 отъ ноября 29 дня 1910 года).

так круче будет:-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ а кто-нибудь ставит защиту на абонентские линии? А то были случаи когда выгорали порты. И пойдут ли обычные грозозащиты для абонентов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

pag, респект конечно, но дилетанты один фиг не поймут ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ury, попробуйте начать отсюда - http://nag.ru/goodies/book/2ch4-2.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый час!

Народ а кто-нибудь ставит защиту на абонентские линии? А то были случаи когда выгорали порты. И пойдут ли обычные грозозащиты для абонентов?

Приходится ставить, но после 2-3 порта - первый порт ещё не показатель, но человек встаёт в очередь. Второй порт прямая угроза и ставим сразу, ну конечно бывает и после третьего.

Тут с одним довели до 3 порта , поставили грозозащиту, через неделю опять линка нет . Я уж и не знал что может быть, оказалось у него всё что он подключал, все порты пробило - на свиче , на карте , и на ноутбуке сетевая подсела со стоящим свичём работает , через 40м кабеля уже нет. Наше всё целое. В договоре есть пункт о грозозащите, и что клиент защищается сам. Остальные 7 клиентов в этом подъезде проблем такого характера не имеют. Кабель целый ни на что замыканий не имеет.

С Уважением Сергей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.