Zhenterik Posted April 5, 2016 Есть Siklu etherhaul-1200 Нужно организовать резервное питание. Антенна не наша, вышестоящего. Вижу три варианта: 1. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - 48В отдельным питанием дотянуть до релейки и оптику в нее. Проблема в том, что нет родного штекера, который вставляется в разъем питания на релейке. Где его взять не знаю, у вышестоящего таких нет. Нужный разьем на фото. 2. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - инжектор POE (на 48В) в релейку. Оптика - медиаконвертер (на 48В) - инжектор POE. Нет медиаконвертера на 48В. Быть может есть возможность поменять блок питания с 220 на 48, с такими блоками не встречался. 3. взять бесперебойник на 220 и к нему кучу батарей. Зпитать релейку через инжектор POE на 220 и обычный медик. Как решить эту задачу? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
magnum50 Posted April 5, 2016 я бы на вашем месте обязал вышестоящего организовать резервное питание , если конечно вы ему дорог как клиент ))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zhenterik Posted April 5, 2016 Тут без вариантов. Своими силами нужно реализовывать, от них долго ждать. Пол года к нам выбирались релейки отьюстировать с трёх попыток не удалось. Пока сами не переварили мачту на их стороне и не настроило своими силами. Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Constantin Posted April 5, 2016 Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать? даю наводку... длинк P200 (сторона клиента) далее додумаете Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted April 11, 2016 даю наводку 2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zhenterik Posted April 22, 2016 даю наводку 2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/ Спасибо! Повидимому то, что нужно. Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Panchiks Posted April 26, 2016 даю наводку 2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/ Спасибо! Повидимому то, что нужно. Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал. По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted May 6, 2016 По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать). Вам сказать какие косяки сделали товарищи при монтаже на этом видео или вы сами догадаетесь :)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...