Есть Siklu etherhaul-1200 Нужно организовать резервное питание. Антенна не наша, вышестоящего. Вижу три варианта:

 

1. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - 48В отдельным питанием дотянуть до релейки и оптику в нее. Проблема в том, что нет родного штекера, который вставляется в разъем питания на релейке. Где его взять не знаю, у вышестоящего таких нет. Нужный разьем на фото.

 

2. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - инжектор POE (на 48В) в релейку. Оптика - медиаконвертер (на 48В) - инжектор POE. Нет медиаконвертера на 48В. Быть может есть возможность поменять блок питания с 220 на 48, с такими блоками не встречался.

 

3. взять бесперебойник на 220 и к нему кучу батарей. Зпитать релейку через инжектор POE на 220 и обычный медик.

 

Как решить эту задачу?

post-111372-004267600 1459848715_thumb.jpg

Posted

Тут без вариантов. Своими силами нужно реализовывать, от них долго ждать. Пол года к нам выбирались релейки отьюстировать с трёх попыток не удалось. Пока сами не переварили мачту на их стороне и не настроило своими силами.

Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать?

Posted

Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать?

даю наводку...

 

длинк P200 (сторона клиента) далее додумаете

  • 2 weeks later...
Posted

даю наводку

2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой

 

http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/

 

Спасибо! Повидимому то, что нужно.

 

Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал.

Posted

даю наводку

2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой

 

http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/

 

Спасибо! Повидимому то, что нужно.

 

Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал.

 

По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать).

  • 2 weeks later...
Posted

По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать).

 

Вам сказать какие косяки сделали товарищи при монтаже на этом видео или вы сами догадаетесь :)?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.