Перейти к содержимому
Калькуляторы

Siklu питание Организация резервного питания

Есть Siklu etherhaul-1200 Нужно организовать резервное питание. Антенна не наша, вышестоящего. Вижу три варианта:

 

1. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - 48В отдельным питанием дотянуть до релейки и оптику в нее. Проблема в том, что нет родного штекера, который вставляется в разъем питания на релейке. Где его взять не знаю, у вышестоящего таких нет. Нужный разьем на фото.

 

2. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - инжектор POE (на 48В) в релейку. Оптика - медиаконвертер (на 48В) - инжектор POE. Нет медиаконвертера на 48В. Быть может есть возможность поменять блок питания с 220 на 48, с такими блоками не встречался.

 

3. взять бесперебойник на 220 и к нему кучу батарей. Зпитать релейку через инжектор POE на 220 и обычный медик.

 

Как решить эту задачу?

post-111372-004267600 1459848715_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я бы на вашем месте обязал вышестоящего организовать резервное питание , если конечно вы ему дорог как клиент )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут без вариантов. Своими силами нужно реализовывать, от них долго ждать. Пол года к нам выбирались релейки отьюстировать с трёх попыток не удалось. Пока сами не переварили мачту на их стороне и не настроило своими силами.

Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать?

даю наводку...

 

длинк P200 (сторона клиента) далее додумаете

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

даю наводку

2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой

 

http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

даю наводку

2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой

 

http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/

 

Спасибо! Повидимому то, что нужно.

 

Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

даю наводку

2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой

 

http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/

 

Спасибо! Повидимому то, что нужно.

 

Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал.

 

По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать).

 

Вам сказать какие косяки сделали товарищи при монтаже на этом видео или вы сами догадаетесь :)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.