qwerty16 Posted April 4, 2016 Posted April 4, 2016 Добрый день! Проблема следующая. Роутер микротик CCR1009-8G-1S является шлюзом между подсетями локальной сети. Пинги из одной подсети в другую бегают, но доступ на машины в разных подсетях нет(ни по IP ни по netbios-имени). В чём может быть проблема? В догонку ... Причём, по RDP доступ есть. Вставить ник Quote
qwerty16 Posted April 4, 2016 Author Posted April 4, 2016 В фаерволе роутера или винды? Вставить ник Quote
vex Posted April 4, 2016 Posted April 4, 2016 В фаерволе роутера или винды? Роутера или винды. Подсказка: NETBIOS работает посредством широковещательных пакетов, что по IP, что по имени. Подсказка номер два: А вот RDP - нет. Вставить ник Quote
qwerty16 Posted April 4, 2016 Author Posted April 4, 2016 А можно поподробнее? А то что-то не совсем пойму как разрулить? Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.