Jump to content
Калькуляторы

Организация БП на узле

Вопрос такой, когда пару свитчей, поставили ИБП 60-12 и пару батарей по 18 ампер и всё гуд, когда 4 - удвоили схему.

Вопрос, когда свитчей в стойке планируется больше 8 как быть?

плодить ИБП-60-12? хотелось бы исправно работающего RPS разьёма чтобы со свитча снимать инфу о питании, либо как вариант снимать отдельно с реле

а свитчи питать через rps 12 V

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИБП на 12в 20А и

190-й аккумулятор :)

От него к каждому свичу по отдельному проводу питание с отдельным предохранителем (можно автоматом)

Сигнал отстутствия питания релюхой одной на всех.

 

Но.

Пачка маломощных ИБП и аккумуляторов к ним обойдется как ни странно дешевле (если действительно по 2 свича на 1 ИБП)

И в плане унификации оптимальнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня типовая схема

на APC

ИБП APC 1000XLi - SUA1000XLi

Батарейки - SUA24XLBP ставить столько сколько надо держать узел;

Плата управления - AP9630

 

Учитывая что средний свич потребялет обычно менее 30ват пару десятков свичей на такую конструкцию повесить можно.

 

Если что вот ИБП калькулятор расчета по нагрузке.

http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/server/device

 

Но для домашней сети это конечно не бюджетно совсем.

Edited by abab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this