Вопрос такой, когда пару свитчей, поставили ИБП 60-12 и пару батарей по 18 ампер и всё гуд, когда 4 - удвоили схему.

Вопрос, когда свитчей в стойке планируется больше 8 как быть?

плодить ИБП-60-12? хотелось бы исправно работающего RPS разьёма чтобы со свитча снимать инфу о питании, либо как вариант снимать отдельно с реле

а свитчи питать через rps 12 V

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИБП на 12в 20А и

190-й аккумулятор :)

От него к каждому свичу по отдельному проводу питание с отдельным предохранителем (можно автоматом)

Сигнал отстутствия питания релюхой одной на всех.

 

Но.

Пачка маломощных ИБП и аккумуляторов к ним обойдется как ни странно дешевле (если действительно по 2 свича на 1 ИБП)

И в плане унификации оптимальнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня типовая схема

на APC

ИБП APC 1000XLi - SUA1000XLi

Батарейки - SUA24XLBP ставить столько сколько надо держать узел;

Плата управления - AP9630

 

Учитывая что средний свич потребялет обычно менее 30ват пару десятков свичей на такую конструкцию повесить можно.

 

Если что вот ИБП калькулятор расчета по нагрузке.

http://www.apc.com/tools/ups_selector/RU/ru/server/device

 

Но для домашней сети это конечно не бюджетно совсем.

Изменено пользователем abab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.