  1. во мне 1.5л. темного, так что пардоньте. дома имею видео наблюдение, планшет что из чужой, что со своей сети (wi-fi), конектиться к белому ip на указанный порти все работает. в мир смотрит роутер, поднят nat. Вопрос: что я делаю не так?
  2. чему тут аплодировать? засунули циркулятор в sfp. кому нужна высокая плотность в волокне на большие расстояние юзают dwdm.
  3. волокна с одной преформы, нормальные сварочники свариваются так, что рефлюк распознать не в состоянии (потери менее 0.01). а вот когда с разных, тут вступает много факторов, видел стыки и 0.35 т.к. лучше не сварить.
  4. Если кабель в трубах будет выше точки промерзания, то после того как прийдет вода в трубы (колодцы) и ебн@т мороз, есть большая вероятность, что линк "уйдет", а учитывая какой кабель хотят применить, 100% результат будет плачевный.Канализацию на обум (без опыта или проекта) не строят, потом ежегодно проводить ремонты, оно того не стоит.
  5. Если каналюга строится для частного сектора, а не транзит, то лучше смотреть в сторону воздушки (столбов).имхо.
  6. А камушком (куском бетона), который валяется правее, будут проверять его вандалоустойчивость :)
  7. Не дорого к ABB вообще не относится... Обвязывал в свое время блоки РЗА ABB SPAC 800 серией применяя MM и блоки SPA-ZC21 (могу ошибаться в типе), мало того что сами блоки стояли как самолет, так только еще и спец ПО для опроса, по не гуманным ценам ибо протоколы закрытые. насколько знаю релейщики до сих пор от них (SPAC 800) плюются. другое дело SEPAM, но это совсем другая тема. типа Ап.
  8. то что столб стоит на Вашей огражденной территории это не делает Вас собственником столба, возможно там отчуждение было для линии связи и энергетиков и т.д. (смотрите свой план участка, линия есть?) нужно четко знать, кто ставил столбы (скорее всего энергетики) и есть ли проект и отчуждение, если нет и просто договорились соседи что "вот тут он будет", ну тогда уведомление в обе организации на вынос линии в связи с застройкой данного участка (в связи с отсутствием обременения, по официальным документам линии нет). Можно начать из далека, письмом "В связи с планируемой застройкой участка, прошу предоставить копию согласованной проектной документации (ситуационный план с нанесением ВОЛС, линии электро сети в районе Вашего участка), а также копии правоустанавливающих документов на линии. Путь долог и тернист, нервы помотаете и себе и провайдеру.. :)
  9. тогда уж сразу советуйте экстрасенса с тнт вызывать... +1 это наверное нужно было делать в первую очередь, ведь оно могло 20 метрах в действительности закончится....
  10. Если юридически доказать сможете что столб Ваш, то уведомляете провайдера, что он незаконно (без Вашего согласия) использует Ваше имущество для коммерческой деятельности и надо поделится (договор аренды за размещения ВОЛС на Вашем столбе), при переговорах скажите что нужен Вам интернет и тогда безвозмездное использование, иначе 1000 р/мес за столбик или убирайте на@рен свою ВОЛС.... 70% отказов абсолютно надуманные ибо нужно подобрать оборудование, купить, смонтировать, настроить и т.д., легче отказать....
  11. +1 Обращайтесь к энергетикам или связистам в Вашем городе, найдут.
  12. имхо. если нужно несколько штук, можно и самому запарится и сделать, купить ящики нужных размеров с монтажной платиной, приварить уши под ленту, и утеплить как это сделано на приведенной Вами ссылке.
  13. Защитить от аварийных режимов питания, при которых как правило оборудование, небольшим дымком повествует, что работать оно более не намеренно ибо чтить нужно мануал...
  14. все завист от ширины кармана, можно от подстанции кабель бросить, ИБП онлайн, генератор и т.д. :) А УЗО и варистор это для нищебродов, как раз чтобы только защитить!
  15. для защиты техники решается вопрос так: узо+варистор + модуль мин напряжения.
  16. От подстанции в дом (или шлейфом от другого дома) приходит кабель в главный распределительный щит (грщ), в нем организован учет эл.энергии на дом и в том числе выделяется отдельный учет и линии для питания общедомовых нужд (лифты, освещения и т.д) далее это все расходится по подъездам, и по этажам. Диоды в лампы (светильники или на всю линию) ставят либо электрики, которые не очень хотят бегать и менять лампы накаливания или жильцы, проектом дома этого не предусмотрено. Если все сделано по проекту, то сеть общедомовых нужд стабильнее и чище (в плане гармоник и изменения напряжения), там как правило в большинстве своем одни лампы.
  17. имеется плоская сеть - кольцо c поднятым RSTP на HP V1910 возможно ли нарезка vlan с сохранением резервирования по каналам. (нужно выделить vlan например 5 для видео камер на каждом, при этом в случаи падения каналов (даже если останется один единственный канал на все, должно работать) чета не выходит каменный цветок, может кто работал с HP? p.s. на cisco, делал так создаём vlan на каждом, абонентские порты sw mode access, sw access vlan x, ну и на аплинках switchport trunk allowed vlan add x, ну и MSTP
  18. У каждого свои масштабы. Есть стойка, которая питается от трансформаторов собственных нужд подстанции (ТСН) мощностью 40кВА каждый, при чем АВР организован как на низкой стороне (0,4кВ), так и на высокой (6кВ), + питания 6кВ от двух независимых генераторов ТЭЦ - (каждый во 160МВт) с категорией надежностью 1 (перерыв питания не более чем на 0,5 сек.). Стойка отвечает за организацию каналов связи с энергосистемой, питания и передачу данных между микропроцесорными устройствами защиты 60шт. + ИБП держит 12.5 ч. Ее сосед, запитан по такой же схеме, занимается сбором инфы с 340 точек учета, 20 подстанций (телеметрия и управление, камеры, пожарка, охрана, вентиляция и кондиционирование и т.д.).....и не кто (из местных инженеров) в этом не видит не чего экзотического.... опасный производственный объект....металлургия однако...
  19. не обязательно. вот схема с блоком БУАВР между этажами потребуется только кабель управления (ВВГнг 5х1,5 или КВВГнг 5х0,75)
  20. +1 использовали, не чего плохого сказать не могу, работает 5 лет, нареканий нет... для решения задачи ТС, будет схема такая Ввод-1, нагрузка 1 (5 этаж) Ввод-2, нагрузка 2 (6 этаж) перемычка - КМ 3 Единственный недостаток данной схемы, это отсутствия блокировки АВР при КЗ на нагрузке (1 или 2). При КЗ на нагрузке Ввода-1, отключится авт. выключатель S1, блок ложно примет это за исчезновения напряжения на вводе-1, сработает АВР и на КЗ будет включен Ввод-2, итог оба ввода отключены! P.S. ТС заморачиваться с чертежом схем АВР?
  21. Ну не верите как хотите, то что Вы называете "....для АВР", называется "Блочные реверсивные контакторы" и имеют схему (справа) для совсем не верующих: каталог http://www.04kv.com/sites/EKF/pdf/kontaktor.pdf смотреть страницу №4 (119) то что их переделывают снимая шины с верхних контактов, это уже совсем другое дело... Там же на странице 9 (128), можно узреть как организовать на двух стандартных пускателях механическую блокировку (покупкой блока), которые в последствии используют в АВР.
  22. Когда западных цацок не было, все собирали на контакторах без блокировки механической, была блокировка электрическая... но если нету цели сэкономить, бюджет и место позволяют, то мех.блокировка будет только плюсом. Кстати блокировка была придумана не для АВР, а для нагрузок, которые работают с реверсивным режимом (двигатели), на фото которые Вы выложили это прекрасно видно, фаза С (3 контакт) левого пускателя, соединена шиной с 2 контактом правого пускателя, 2 контакт левого пускателя соединен с 3 контактом правого правого пускателя.
  23. Дешевая схема АВР при двух вводах (один основной, второй резервный), древна как говно мамонта: 1.Авт. выключатели (3шт.) 2.Контроль напряжения - реле контроля фаз. 3.Два пускателя с взаимной механической блокировкой (можно и без), с доп контактами 4.Лампочки для индикации То что хотите Вы, тоже реализуемо, видится так: Ввод-1 1.Автомат SQ-1 2.Контроль напряжения KV-1 3.Пускатель Q-1 Ввод-2 1.Автомат SQ-2 2.Контроль напряжения KV-2 3.Пускатель Q-2 Ввод-3 (генератор) 1.Автомат SQ-3 2.Контроль напряжения KV-3 3.Пускатель Q-3 Ввод-1+n 1.Автомат SQ-1+n 2.Контроль напряжения KV-1+n 3.Пускатель Q-1+n Получает состояние от контроля напряжения, управляет пускателями, выводит индикацию: программируемое реле siemens logo. Для удержание питания собственных нужд - питание лого и пускателей (пока переключаются ввода), нужен маломощный ибп (можно даже 24В) + лампочки по количеству вводов (для определения какой сейчас в работе). На программируемом реле, в прицепи можно прописать любую логику работы.. Слабое звено здесь пускатель, можно реализовать на автоматах с приводом - с дистанционным управлением, но ценник на них не гуманный вообще.. такое делали бывшему шефу в "домик в деревне" (4-5 лет назад), два ввода, если гаснет один, все садится на другой, если гаснет и второй, запускается генератор, при появлении на одном из вводов, питание переводится на него, единственный минус, все переходы через 0 (с отключением на 0,5 сек). При пуске генератора 25кВт - тот пахал не менее 15 минут, с последнего отключения питания на любом из вводов №1 или №2 (были случаи когда напряжение появлялось и через 30с-2м опять исчезало). p.s. если интересно, завтра накидаю схему силовую и если успею вторичку...для двух ваших щитов на разных этажах...
  24. Потому что вопрос Ваш звучит так, закончил институт по специальности "конструктор-технолог", хочу конструировать ракетоносители, самолеты и прочее, из опыта был в авиакружке, могу варить дуговой сваркой, крутить гайки, собирал модели ракет, самолетов, покажите в каком направлении мне двигаться.... не обижайтесь, но сами попробуйте ответить на такой вопрос...