AlexadreKlykov Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день ! Дано: 1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний)); 2. Грозозащита PoE Nag-1.1P; 3. IP камеры Beward, Tantos. Схема: Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли. Проблема: В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)): 24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2) Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются. Просьба помочь разобраться с этой проблемой. Изменено 24 октября, 2014 пользователем AlexadreKlykov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 24 октября, 2014 · Жалоба А интерфейсы у вас согласовались на какую скорость? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexadreKlykov Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Порты встают в 100Мбит/с, что верно ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Попробуйте руками 100мегабит прибить с обеих сторон. А питание какое идет? пассивное РоЕ или 802.3? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexadreKlykov Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба Питаниt везде 802.3af. Попробую выставить жёстко 100Мбит/с - отпишусь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexadreKlykov Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба К сожалению, данный манёвр не помог ... есть ещё мысли ?! Изменено 5 ноября, 2014 пользователем AlexadreKlykov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Грозозащиту на землю пробивает, какие ещё мысли могут быть. Если без грозозащит все ок, значит - грозозащиты не ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexadreKlykov Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Решение: Полностью отключить на портах green-ethernet !!! msk60-104sa(config-if)#interface GigabitEthernet 21 msk60-104sa(config-if)#no green-ethernet energy-detect msk60-104sa#sh green-ethernet detailed Energy-Detect mode: Disabled Short-Reach mode: Disabled Power Savings: 40% (7.52W out of maximum 12.37W) Cumulative Energy Saved: 0 [Watt*Hour] Short-Reach cable length threshold: 50m Port Energy-Detect Short-Reach VCT Cable Admin Oper Reason Admin Force Oper Reason Length -------- ----- ---- ------- ----- ----- ---- ------- ---------- gi1 on off off off off gi2 on off off off off gi3 on off off off off gi4 on off off off off gi5 on off off off off gi6 on off off off off gi7 on off off off off gi8 on off off off off gi9 on off off off off gi10 on off off off off gi11 on off off off off gi12 on off off off off gi13 off off off off off gi14 off off off off off gi15 off off off off off gi16 off off off off off gi17 off off off off off gi18 off off off off off gi19 off off off off off gi20 off off off off off gi21 off off off off off Изменено 12 ноября, 2014 пользователем AlexadreKlykov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...