AlexadreKlykov Posted October 24, 2014 (edited) · Report post Добрый день ! Дано: 1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний)); 2. Грозозащита PoE Nag-1.1P; 3. IP камеры Beward, Tantos. Схема: Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли. Проблема: В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)): 24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2) Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются. Просьба помочь разобраться с этой проблемой. Edited October 24, 2014 by AlexadreKlykov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted October 24, 2014 · Report post А интерфейсы у вас согласовались на какую скорость? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexadreKlykov Posted October 28, 2014 · Report post Порты встают в 100Мбит/с, что верно ... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted October 28, 2014 · Report post Попробуйте руками 100мегабит прибить с обеих сторон. А питание какое идет? пассивное РоЕ или 802.3? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexadreKlykov Posted October 30, 2014 · Report post Питаниt везде 802.3af. Попробую выставить жёстко 100Мбит/с - отпишусь. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexadreKlykov Posted November 5, 2014 (edited) · Report post К сожалению, данный манёвр не помог ... есть ещё мысли ?! Edited November 5, 2014 by AlexadreKlykov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted November 5, 2014 · Report post Грозозащиту на землю пробивает, какие ещё мысли могут быть. Если без грозозащит все ок, значит - грозозащиты не ок. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexadreKlykov Posted November 12, 2014 (edited) · Report post Решение: Полностью отключить на портах green-ethernet !!! msk60-104sa(config-if)#interface GigabitEthernet 21 msk60-104sa(config-if)#no green-ethernet energy-detect msk60-104sa#sh green-ethernet detailed Energy-Detect mode: Disabled Short-Reach mode: Disabled Power Savings: 40% (7.52W out of maximum 12.37W) Cumulative Energy Saved: 0 [Watt*Hour] Short-Reach cable length threshold: 50m Port Energy-Detect Short-Reach VCT Cable Admin Oper Reason Admin Force Oper Reason Length -------- ----- ---- ------- ----- ----- ---- ------- ---------- gi1 on off off off off gi2 on off off off off gi3 on off off off off gi4 on off off off off gi5 on off off off off gi6 on off off off off gi7 on off off off off gi8 on off off off off gi9 on off off off off gi10 on off off off off gi11 on off off off off gi12 on off off off off gi13 off off off off off gi14 off off off off off gi15 off off off off off gi16 off off off off off gi17 off off off off off gi18 off off off off off gi19 off off off off off gi20 off off off off off gi21 off off off off off Edited November 12, 2014 by AlexadreKlykov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...