Jump to content
Калькуляторы

Грозозащита + Cisco SG300-28MP - порты up/down.

Добрый день !

Дано:

1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний));

2. Грозозащита PoE Nag-1.1P;

3. IP камеры Beward, Tantos.

Схема:

Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли.

Проблема:

В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)):

24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2)

 

Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются.

Просьба помочь разобраться с этой проблемой.

Edited by AlexadreKlykov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробуйте руками 100мегабит прибить с обеих сторон.

А питание какое идет? пассивное РоЕ или 802.3?

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению, данный манёвр не помог ... есть ещё мысли ?!

Edited by AlexadreKlykov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грозозащиту на землю пробивает, какие ещё мысли могут быть. Если без грозозащит все ок, значит - грозозащиты не ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решение:

Полностью отключить на портах green-ethernet !!!

 

 

msk60-104sa(config-if)#interface GigabitEthernet 21

msk60-104sa(config-if)#no green-ethernet energy-detect

 

 

msk60-104sa#sh green-ethernet detailed

 

Energy-Detect mode: Disabled

Short-Reach mode: Disabled

Power Savings: 40% (7.52W out of maximum 12.37W)

Cumulative Energy Saved: 0 [Watt*Hour]

Short-Reach cable length threshold: 50m

 

Port Energy-Detect Short-Reach VCT Cable

Admin Oper Reason Admin Force Oper Reason Length

-------- ----- ---- ------- ----- ----- ---- ------- ----------

gi1 on off off off off

gi2 on off off off off

gi3 on off off off off

gi4 on off off off off

gi5 on off off off off

gi6 on off off off off

gi7 on off off off off

gi8 on off off off off

gi9 on off off off off

gi10 on off off off off

gi11 on off off off off

gi12 on off off off off

gi13 off off off off off

gi14 off off off off off

gi15 off off off off off

gi16 off off off off off

gi17 off off off off off

gi18 off off off off off

gi19 off off off off off

gi20 off off off off off

gi21 off off off off off

Edited by AlexadreKlykov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this