AlexadreKlykov Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 (edited) Добрый день ! Дано: 1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний)); 2. Грозозащита PoE Nag-1.1P; 3. IP камеры Beward, Tantos. Схема: Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли. Проблема: В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)): 24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1) 24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18 24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18 24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2) Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются. Просьба помочь разобраться с этой проблемой. Edited October 24, 2014 by AlexadreKlykov Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 А интерфейсы у вас согласовались на какую скорость? Вставить ник Quote
AlexadreKlykov Posted October 28, 2014 Author Posted October 28, 2014 Порты встают в 100Мбит/с, что верно ... Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 28, 2014 Posted October 28, 2014 Попробуйте руками 100мегабит прибить с обеих сторон. А питание какое идет? пассивное РоЕ или 802.3? Вставить ник Quote
AlexadreKlykov Posted October 30, 2014 Author Posted October 30, 2014 Питаниt везде 802.3af. Попробую выставить жёстко 100Мбит/с - отпишусь. Вставить ник Quote
AlexadreKlykov Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 (edited) К сожалению, данный манёвр не помог ... есть ещё мысли ?! Edited November 5, 2014 by AlexadreKlykov Вставить ник Quote
ChargeSet Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 Грозозащиту на землю пробивает, какие ещё мысли могут быть. Если без грозозащит все ок, значит - грозозащиты не ок. Вставить ник Quote
AlexadreKlykov Posted November 12, 2014 Author Posted November 12, 2014 (edited) Решение: Полностью отключить на портах green-ethernet !!! msk60-104sa(config-if)#interface GigabitEthernet 21 msk60-104sa(config-if)#no green-ethernet energy-detect msk60-104sa#sh green-ethernet detailed Energy-Detect mode: Disabled Short-Reach mode: Disabled Power Savings: 40% (7.52W out of maximum 12.37W) Cumulative Energy Saved: 0 [Watt*Hour] Short-Reach cable length threshold: 50m Port Energy-Detect Short-Reach VCT Cable Admin Oper Reason Admin Force Oper Reason Length -------- ----- ---- ------- ----- ----- ---- ------- ---------- gi1 on off off off off gi2 on off off off off gi3 on off off off off gi4 on off off off off gi5 on off off off off gi6 on off off off off gi7 on off off off off gi8 on off off off off gi9 on off off off off gi10 on off off off off gi11 on off off off off gi12 on off off off off gi13 off off off off off gi14 off off off off off gi15 off off off off off gi16 off off off off off gi17 off off off off off gi18 off off off off off gi19 off off off off off gi20 off off off off off gi21 off off off off off Edited November 12, 2014 by AlexadreKlykov Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.