Перейти к содержимому
Калькуляторы

Грозозащита + Cisco SG300-28MP - порты up/down.

Добрый день !

Дано:

1. Коммутатор PoE Cisco SG300-28MP (SW version 1.4.0.88 (софт последний));

2. Грозозащита PoE Nag-1.1P;

3. IP камеры Beward, Tantos.

Схема:

Коммутатор --> в него воткнута грозозащита --> в грозозащиту воткнута IP камера. Грозозащита заземлена, коммутатор заземлён, стойка телекоммуникационная заземлена, всё заземлёно от одной земли.

Проблема:

В вышеуказанной схеме начинается кратковременное дёрганье портов с какой-то периодичностью, см.ниже (для примера показано дёрганье одного порта (всего их девять)):

24-Oct-2014 14:26:26 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:30:32 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:30:34 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:33:33 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:33:35 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:39:44 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:39:46 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:42:57 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:42:59 %LINK-I-Up: gi18, aggregated (1)

24-Oct-2014 14:46:11 %LINK-W-Down: gi18

24-Oct-2014 14:46:13 %LINK-I-Up: gi18

24-Oct-2014 14:49:53 %LINK-W-Down: gi18, aggregated (2)

 

Примечание. Картинка с камеры в этот момент не прерывается. Логи быстро переполняются этой требухой. Без грозозащиты порты не дёргаются.

Просьба помочь разобраться с этой проблемой.

Изменено пользователем AlexadreKlykov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А интерфейсы у вас согласовались на какую скорость?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Порты встают в 100Мбит/с, что верно ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте руками 100мегабит прибить с обеих сторон.

А питание какое идет? пассивное РоЕ или 802.3?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Питаниt везде 802.3af. Попробую выставить жёстко 100Мбит/с - отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению, данный манёвр не помог ... есть ещё мысли ?!

Изменено пользователем AlexadreKlykov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Грозозащиту на землю пробивает, какие ещё мысли могут быть. Если без грозозащит все ок, значит - грозозащиты не ок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решение:

Полностью отключить на портах green-ethernet !!!

 

 

msk60-104sa(config-if)#interface GigabitEthernet 21

msk60-104sa(config-if)#no green-ethernet energy-detect

 

 

msk60-104sa#sh green-ethernet detailed

 

Energy-Detect mode: Disabled

Short-Reach mode: Disabled

Power Savings: 40% (7.52W out of maximum 12.37W)

Cumulative Energy Saved: 0 [Watt*Hour]

Short-Reach cable length threshold: 50m

 

Port Energy-Detect Short-Reach VCT Cable

Admin Oper Reason Admin Force Oper Reason Length

-------- ----- ---- ------- ----- ----- ---- ------- ----------

gi1 on off off off off

gi2 on off off off off

gi3 on off off off off

gi4 on off off off off

gi5 on off off off off

gi6 on off off off off

gi7 on off off off off

gi8 on off off off off

gi9 on off off off off

gi10 on off off off off

gi11 on off off off off

gi12 on off off off off

gi13 off off off off off

gi14 off off off off off

gi15 off off off off off

gi16 off off off off off

gi17 off off off off off

gi18 off off off off off

gi19 off off off off off

gi20 off off off off off

gi21 off off off off off

Изменено пользователем AlexadreKlykov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...