SapphireFX Posted July 3, 2014 Posted July 3, 2014 Добрый день. Наблюдаю высокую температуру на модулях SFP даже при отсутствии линка на них. Выключение порта програмно немного исправляет ситуацию. Это их нормальный режим работы? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted July 5, 2014 Posted July 5, 2014 ну свич же их сам не нагревает, видимо у вас горячие модуля, пробуйте другого производителя или лучшее охлаждение коммутатора. Вставить ник Quote
SapphireFX Posted July 9, 2014 Author Posted July 9, 2014 Спасибо за ответ. Стоят 4 SNR во всех греются сильно. SFP двух разных производителей. Если кондиционер конечно направить прямо на железки то становятся прохладными. Но если приложить палец к SFP и подержать чуть долбше, тор чуствуется, что SFP только снаружи прохладные. Поэтому и решил что проблемма только в SNR-ах. Эти же SFP не греются в другом железе. Вставить ник Quote
Аndrey Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 Спасибо за ответ. Стоят 4 SNR во всех греются сильно. SFP двух разных производителей. Если кондиционер конечно направить прямо на железки то становятся прохладными. Но если приложить палец к SFP и подержать чуть долбше, тор чуствуется, что SFP только снаружи прохладные. Поэтому и решил что проблемма только в SNR-ах. Эти же SFP не греются в другом железе. Обычно у SFP рабочая температура до +70С, м.б. перегрева и нет? Что DDMI показывает? Вставить ник Quote