SapphireFX Posted July 3, 2014 · Report post Добрый день. Наблюдаю высокую температуру на модулях SFP даже при отсутствии линка на них. Выключение порта програмно немного исправляет ситуацию. Это их нормальный режим работы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted July 5, 2014 · Report post ну свич же их сам не нагревает, видимо у вас горячие модуля, пробуйте другого производителя или лучшее охлаждение коммутатора. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SapphireFX Posted July 9, 2014 · Report post Спасибо за ответ. Стоят 4 SNR во всех греются сильно. SFP двух разных производителей. Если кондиционер конечно направить прямо на железки то становятся прохладными. Но если приложить палец к SFP и подержать чуть долбше, тор чуствуется, что SFP только снаружи прохладные. Поэтому и решил что проблемма только в SNR-ах. Эти же SFP не греются в другом железе. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Аndrey Posted July 10, 2014 · Report post Спасибо за ответ. Стоят 4 SNR во всех греются сильно. SFP двух разных производителей. Если кондиционер конечно направить прямо на железки то становятся прохладными. Но если приложить палец к SFP и подержать чуть долбше, тор чуствуется, что SFP только снаружи прохладные. Поэтому и решил что проблемма только в SNR-ах. Эти же SFP не греются в другом железе. Обычно у SFP рабочая температура до +70С, м.б. перегрева и нет? Что DDMI показывает? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...