Jump to content
Калькуляторы

высокая температура SFP в SNR 3750

Добрый день. Наблюдаю высокую температуру на модулях SFP даже при отсутствии линка на них. Выключение порта програмно немного исправляет ситуацию. Это их нормальный режим работы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну свич же их сам не нагревает, видимо у вас горячие модуля, пробуйте другого производителя или лучшее охлаждение коммутатора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответ. Стоят 4 SNR во всех греются сильно. SFP двух разных производителей. Если кондиционер конечно направить прямо на железки то становятся прохладными. Но если приложить палец к SFP и подержать чуть долбше, тор чуствуется, что SFP только снаружи прохладные. Поэтому и решил что проблемма только в SNR-ах. Эти же SFP не греются в другом железе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ответ. Стоят 4 SNR во всех греются сильно. SFP двух разных производителей. Если кондиционер конечно направить прямо на железки то становятся прохладными. Но если приложить палец к SFP и подержать чуть долбше, тор чуствуется, что SFP только снаружи прохладные. Поэтому и решил что проблемма только в SNR-ах. Эти же SFP не греются в другом железе.

 

Обычно у SFP рабочая температура до +70С, м.б. перегрева и нет? Что DDMI показывает?