Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Вообщем вчера начал монтаж системы и столкнулся с проблемой резкого и большого нагрева кабеля (не всего, что проложил, а тот, что идет от BNC коннектора в камеру)

в наличии:

МВK-L600 BALL - камера

концы кабеля фиксирую вот таким коннектором (в приложенном фото)

BestDVR 805 Light H - регистратор

камеру питает ББП-20 с акб на 12В и 7А/ч (рекомендованный для этого бп производителем)

КВК-В-2 2х0,5 - проложенный кабель (длина примерно метров 15)

 

греется так, что приходится выключать секунд через 7 т.к. нагрев не останавливается, а испортить камеру(если она без брака всё-таки) не хочется

post-119839-047848100 1397024706_thumb.jpg

Edited by Banko
Posted

разность потенциалов , регистратор на корпусе имеет заземление\зануление ? камера установлена на какую поверхность ? , какой потенциал на поверхности , ставили ли изолирующие прокладки под камеру?

Posted

Проводка в доме старая, земли в ней нет => на регистраторе тоже, вообще схема включения питания такая сеть 220 -> ИБП APC 650W ->регистратор

->ИБП камер

 

в том-то и дело, что я камеру даже закрепить не могу, тк чтобы закрепить надо точно определить угол куда её направить, отметить точки крепления, прикрепить основу и только потом вставить камеру, а я когда подошел и стал смотреть угол под неё так офигел от t кабеля

Т.е. в этот момент камера находится либо в руках, либо стоит на подставке из дерева (в будущем будет закреплена на бетонной стене)

Posted

камеру на другом регистраторе пробовали , местами камеры меняли все так-же себя ведут ?

 

разность потенциалов между минусом 12в и корпусом регистратора какая ? может имеет место отсутствии гальванической развязки либо брак в ББП?

Posted

Пробовал камеру в разных входах одного регистратора, тот же эффект.

хм, брак в ББП - а в чем? на входе 220 переменного, на выходе 13,5 постоянного (заявлено 12, но как и на камере стоит +-10%) и ведь без кабеля видео, когда подается чисто напряжение на камеру ничего подобного не происходит хотя бы с теми же питающими камеру проводами хХ

разность потенциалов между минусом 12в и корпусом регистратора какая ?

если правильно понял должна быть нулевая? *вчера не мерил, поэтому не скажу, как приеду домой проверю, если будет отличная от нуля значит нужно-таки меня ббп(брак) или заземлить корпус регистратора?

Posted

Сталкивался с подобным. Давно было дело, кажись, помогла изоляция целевой камеры от заземления.

Posted

камера не профнастил поди крепится? Или на другой металлический предмет?

 

Проблема действительно в разности потенциалов. Лечится изоляцией камеры от металлической основы.

Posted

Разъедини BNC от регистратора, возьми китайскую индикаторную отвёртку с ЖК (на неонке светится только после 90 Вольт) и померяй потенциалы на разъёмах, где покажет туда и копай. Было раз подобное но с импульсными Рапанами от Бастиона, при подключении по инструкции фаза проходила на -12В, приходилось либо дорабатывать блок питания, либо менять фазу с нулём местами (самый простой способ перевернуть вилку в розетке). Но такое же может быть и с блоком питания регистратора. Если между BNC при этом встать мультиметром - увидишь сетевое напряжение (а если взяться потными руками - возможно встретится с СОЗДАТЕЛЕМ!!!).

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.