Victor Pestov Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Устройство автоматизированного учёта и управления ERD-COUNTER-1.0 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-COUNTER-1.0 инструкция SNR-ERD-COUNTER-1.0 Программа для обновления прошивки SNR Flasher Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке: 14.11.13 - Firmware: v1.2 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - исправлен баг с зависанием устройства при подключенном низком уровне на 5м контакте (импульсный вход 1) - фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания - добавлен сброс ethernet контроллера при проблеме получения или отправке пакета - web: добавлен мак адрес устройства - web: замена цветовой подсветки состояний датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние 04.04.13 - Firmware: v.1.1 - добавлена поддержка работы преобразователя сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС 500П» и преобразователя избыточного давления «ОВЕН ПД-100» (для подключения требуется замена сопротивлений на плате устройства) - добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков - web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок Изменено 23 октября, 2014 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 4 апреля, 2013 · Жалоба 04.04.13 - Firmware: v.1.1 - добавлена поддержка работы преобразователя сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС 500П» и преобразователя избыточного давления «ОВЕН ПД-100» (для подключения требуется замена сопротивлений на плате устройства) - добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков - web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба 14.11.13 - Firmware: v1.2 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - исправлен баг с зависанием устройства при подключенном низком уровне на 5м контакте (импульсный вход 1) - фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания - добавлен сброс ethernet контроллера при проблеме получения или отправке пакета - web: добавлен мак адрес устройства - web: замена цветовой подсветки состояний датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wavilen Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А snmp для этого устройства привидеться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба А snmp для этого устройства привидеться? в ближайшее время вряд ли Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_dr Опубликовано 1 марта, 2014 · Жалоба А snmp для этого устройства привидеться? в ближайшее время вряд ли можете реализовать сбор по данных SNMP под заказ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 марта, 2014 · Жалоба А snmp для этого устройства привидеться? в ближайшее время вряд ли можете реализовать сбор по данных SNMP под заказ? Добрый день! Можем. Напишите на erd@nag.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
1234512345 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Добрый день! 1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить 2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
1234512345 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Добрый день! 1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить 2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку 1. ок 2. купил "поделку"(( - без "костылей" ни к чему не прикрутить(( Может кто заглянет сюда, хоть немного больше узнает, чем из рекламы на странице. Изменено 8 августа, 2014 пользователем 1234512345 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
1234512345 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба добавьте в "инструкцию" описание работы термостата, для полноты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба добавьте в "инструкцию" описание работы термостата, для полноты. будет добавлено. Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Добрый день! 1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить 2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку 1. ок 2. купил "поделку"(( - без "костылей" ни к чему не прикрутить(( Может кто заглянет сюда, хоть немного больше узнает, чем из рекламы на странице. расскажите про костыли, пожалуйста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
1234512345 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба "костылем" я называл тот случай, когда берешь прямо код html-страницы, начинаешь искать в нем нужные слова, поля и проч., например нужно значение первого счетчика: ищем слово "первый", потом сколько служебных символов пропускаем, ищем цифры, ищем конец цифр ... ну весело так. Вместо того, чтобы по запросу определенного url-адреса выдавалось значение счетчика, а не вся веб-страница. Про snmp - читал, видимо в самом деле это никому не нужно, либо устройство мало кто покупает и это нерентабельно, что вполне понятно. и еще такая штука: у меня подключен только один вход счетчика, а второй просто свободен. Так вот он иногда по одному импульсу "считает", примерно 1-2 штуки в день. Т.е. надо его чем-то шунтировать, но вопрос: а подключенный вход с некоторой длиной провода (60 см) - он случайно не считает "лишнего" когда контакты разомкнуты? (подключен к водосчетчику). помехоустойчивость входов надо как-то повысить. есть Ваши реализованные решения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба "костылем" я называл тот случай, когда берешь прямо код html-страницы, начинаешь искать в нем нужные слова, поля и проч., например нужно значение первого счетчика: ищем слово "первый", потом сколько служебных символов пропускаем, ищем цифры, ищем конец цифр ... ну весело так. Вместо того, чтобы по запросу определенного url-адреса выдавалось значение счетчика, а не вся веб-страница. Про snmp - читал, видимо в самом деле это никому не нужно, либо устройство мало кто покупает и это нерентабельно, что вполне понятно. Добрый день! В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа и еще такая штука: у меня подключен только один вход счетчика, а второй просто свободен. Так вот он иногда по одному импульсу "считает", примерно 1-2 штуки в день. Т.е. надо его чем-то шунтировать, но вопрос: а подключенный вход с некоторой длиной провода (60 см) - он случайно не считает "лишнего" когда контакты разомкнуты? (подключен к водосчетчику). помехоустойчивость входов надо как-то повысить. есть Ваши реализованные решения? У себя на стенде не можем повторить такую ситуацию. Для выявления причины такого эффекта нам помогла бы более детальная информация о ваших условиях использования. Тогда мы бы могли подобрать правильную защиту от помех. В данный момент на пате устройства установлен ESD фильтр. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
1234512345 Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа Было бы хорошо. Насчет помех - на стенде я думаю ничего и не произойдет. У меня он расположен рядом с частотным преобразователем для насоса (правда малой мощности 0.5 кВт). Я так понимаю, что в моменты пуска "висящий в воздухе" вход (как я понимаю вход МК, с ограничительными диодами ESD) и ловит помеху. Изменено 30 сентября, 2014 пользователем 1234512345 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа Было бы хорошо. Насчет помех - на стенде я думаю ничего и не произойдет. У меня он расположен рядом с частотным преобразователем для насоса (правда малой мощности 0.5 кВт). Я так понимаю, что в моменты пуска "висящий в воздухе" вход (как я понимаю вход МК, с ограничительными диодами ESD) и ловит помеху. Вход физически защищен, но можем увеличить программный "антидребезг". напишите на erd@nag.ru, отправим кастомную прошивку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
_dr Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба 1. Какой максимальный ток для выходов 7,8 на одиннадцатиконтактном разъёме? 2. Можно ли реализовать ручной режим управления для первого выхода? 3. Когда можно ожидать WEB-api для снятия показаний и управления выходами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба 1. Какой максимальный ток для выходов 7,8 на одиннадцатиконтактном разъёме? 2. Можно ли реализовать ручной режим управления для первого выхода? 3. Когда можно ожидать WEB-api для снятия показаний и управления выходами? 1) 350мА 2) на данный момент первый выход переключается только по расписанию 3) точных сроков пока назвать не можем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...