Victor Pestov Posted November 2, 2012 (edited) Устройство автоматизированного учёта и управления ERD-COUNTER-1.0 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-COUNTER-1.0 инструкция SNR-ERD-COUNTER-1.0 Программа для обновления прошивки SNR Flasher Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке: 14.11.13 - Firmware: v1.2 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - исправлен баг с зависанием устройства при подключенном низком уровне на 5м контакте (импульсный вход 1) - фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания - добавлен сброс ethernet контроллера при проблеме получения или отправке пакета - web: добавлен мак адрес устройства - web: замена цветовой подсветки состояний датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние 04.04.13 - Firmware: v.1.1 - добавлена поддержка работы преобразователя сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС 500П» и преобразователя избыточного давления «ОВЕН ПД-100» (для подключения требуется замена сопротивлений на плате устройства) - добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков - web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок Edited October 23, 2014 by Victor Pestov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted April 4, 2013 04.04.13 - Firmware: v.1.1 - добавлена поддержка работы преобразователя сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС 500П» и преобразователя избыточного давления «ОВЕН ПД-100» (для подключения требуется замена сопротивлений на плате устройства) - добавлена поддержка работы до 5 внешних температурных датчиков - web: обновленный интерфейс и фиксы html ошибок Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted November 14, 2013 14.11.13 - Firmware: v1.2 - фикс бага, приводившего к зависанию или некорректной работе устройства - исправлен баг с зависанием устройства при подключенном низком уровне на 5м контакте (импульсный вход 1) - фикс бага, при котором с температурных датчиков могли сниматься неверные показания - добавлен сброс ethernet контроллера при проблеме получения или отправке пакета - web: добавлен мак адрес устройства - web: замена цветовой подсветки состояний датчиков: нормальное состояние - зеленая подсветка, датчик сработал - красная подсветка - web: изменение названий состояний пользовательских датчиков: LOW level/HIGH level - нормальное состояние(низкий уровень на входе)/сработка датчика(высокий уровень на входе) - web: при обрыве внешних температурных датчиков на странице отображается соответствующее состояние Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wavilen Posted November 14, 2013 А snmp для этого устройства привидеться? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted November 14, 2013 А snmp для этого устройства привидеться? в ближайшее время вряд ли Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_dr Posted March 1, 2014 А snmp для этого устройства привидеться? в ближайшее время вряд ли можете реализовать сбор по данных SNMP под заказ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted March 1, 2014 А snmp для этого устройства привидеться? в ближайшее время вряд ли можете реализовать сбор по данных SNMP под заказ? Добрый день! Можем. Напишите на erd@nag.ru Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Posted August 7, 2014 Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted August 8, 2014 Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Добрый день! 1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить 2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Posted August 8, 2014 (edited) Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Добрый день! 1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить 2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку 1. ок 2. купил "поделку"(( - без "костылей" ни к чему не прикрутить(( Может кто заглянет сюда, хоть немного больше узнает, чем из рекламы на странице. Edited August 8, 2014 by 1234512345 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Posted August 8, 2014 добавьте в "инструкцию" описание работы термостата, для полноты. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitry Polyakov Posted September 3, 2014 добавьте в "инструкцию" описание работы термостата, для полноты. будет добавлено. Добрый день! 1. Какая максимальная разрядность счетчиков? 2. каким http, tcp запросом или каким-либо другим образом получить текущие значения счетчиков, состояние входа, переключить выход? Добрый день! 1. максимальное значение 4294967295. ограничение программное, при желании можно увеличить 2. Управление и снятие показаний и значений осуществляется через WEB страничку 1. ок 2. купил "поделку"(( - без "костылей" ни к чему не прикрутить(( Может кто заглянет сюда, хоть немного больше узнает, чем из рекламы на странице. расскажите про костыли, пожалуйста. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Posted September 15, 2014 "костылем" я называл тот случай, когда берешь прямо код html-страницы, начинаешь искать в нем нужные слова, поля и проч., например нужно значение первого счетчика: ищем слово "первый", потом сколько служебных символов пропускаем, ищем цифры, ищем конец цифр ... ну весело так. Вместо того, чтобы по запросу определенного url-адреса выдавалось значение счетчика, а не вся веб-страница. Про snmp - читал, видимо в самом деле это никому не нужно, либо устройство мало кто покупает и это нерентабельно, что вполне понятно. и еще такая штука: у меня подключен только один вход счетчика, а второй просто свободен. Так вот он иногда по одному импульсу "считает", примерно 1-2 штуки в день. Т.е. надо его чем-то шунтировать, но вопрос: а подключенный вход с некоторой длиной провода (60 см) - он случайно не считает "лишнего" когда контакты разомкнуты? (подключен к водосчетчику). помехоустойчивость входов надо как-то повысить. есть Ваши реализованные решения? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted September 19, 2014 "костылем" я называл тот случай, когда берешь прямо код html-страницы, начинаешь искать в нем нужные слова, поля и проч., например нужно значение первого счетчика: ищем слово "первый", потом сколько служебных символов пропускаем, ищем цифры, ищем конец цифр ... ну весело так. Вместо того, чтобы по запросу определенного url-адреса выдавалось значение счетчика, а не вся веб-страница. Про snmp - читал, видимо в самом деле это никому не нужно, либо устройство мало кто покупает и это нерентабельно, что вполне понятно. Добрый день! В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа и еще такая штука: у меня подключен только один вход счетчика, а второй просто свободен. Так вот он иногда по одному импульсу "считает", примерно 1-2 штуки в день. Т.е. надо его чем-то шунтировать, но вопрос: а подключенный вход с некоторой длиной провода (60 см) - он случайно не считает "лишнего" когда контакты разомкнуты? (подключен к водосчетчику). помехоустойчивость входов надо как-то повысить. есть Ваши реализованные решения? У себя на стенде не можем повторить такую ситуацию. Для выявления причины такого эффекта нам помогла бы более детальная информация о ваших условиях использования. Тогда мы бы могли подобрать правильную защиту от помех. В данный момент на пате устройства установлен ESD фильтр. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
1234512345 Posted September 30, 2014 (edited) В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа Было бы хорошо. Насчет помех - на стенде я думаю ничего и не произойдет. У меня он расположен рядом с частотным преобразователем для насоса (правда малой мощности 0.5 кВт). Я так понимаю, что в моменты пуска "висящий в воздухе" вход (как я понимаю вход МК, с ограничительными диодами ESD) и ловит помеху. Edited September 30, 2014 by 1234512345 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted October 1, 2014 В следующей версии прошивки постараемся добавить некий WEB-api, позволяющий определенным GET запросом получить показания с каждого входа Было бы хорошо. Насчет помех - на стенде я думаю ничего и не произойдет. У меня он расположен рядом с частотным преобразователем для насоса (правда малой мощности 0.5 кВт). Я так понимаю, что в моменты пуска "висящий в воздухе" вход (как я понимаю вход МК, с ограничительными диодами ESD) и ловит помеху. Вход физически защищен, но можем увеличить программный "антидребезг". напишите на erd@nag.ru, отправим кастомную прошивку Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_dr Posted February 17, 2015 1. Какой максимальный ток для выходов 7,8 на одиннадцатиконтактном разъёме? 2. Можно ли реализовать ручной режим управления для первого выхода? 3. Когда можно ожидать WEB-api для снятия показаний и управления выходами? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Victor Pestov Posted February 18, 2015 1. Какой максимальный ток для выходов 7,8 на одиннадцатиконтактном разъёме? 2. Можно ли реализовать ручной режим управления для первого выхода? 3. Когда можно ожидать WEB-api для снятия показаний и управления выходами? 1) 350мА 2) на данный момент первый выход переключается только по расписанию 3) точных сроков пока назвать не можем Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...