USD Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Всем добрый день! Кто подскажет: на сколько хватит вот такого ИБП http://www.eldom.com.ua/product_51124.html для двух http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/03100.Ubiquiti/05092.POE-24 и еще одного http://aspark.com.ua/catalog/Bloki-pitaniya/Blok-pitaniya-TP-Link-9V-0.6A-Impulsnyi ??? спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tofu Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Потребление устройств не более 0.5А. Считайте. А лучше тестируйте если есть на чем или запрашивайте у производителя. Помните что при эксплуатации характеристики ИБП будут деградировать. А вообще он сам себя быстрее разрядит чем эти потребители. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Теоретик Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Тут лучше на 24 вольта ставить чем использовать двойное преобразование (из 12 в 220 потом в 24). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
porozut Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Всем добрый день! Кто подскажет: на сколько хватит вот такого ИБП http://www.eldom.com.ua/product_51124.html для двух http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/03100.Ubiquiti/05092.POE-24 и еще одного http://aspark.com.ua/catalog/Bloki-pitaniya/Blok-pitaniya-TP-Link-9V-0.6A-Impulsnyi ??? спасибо Можно вот такой поставить - от питания видео камер. Единственный минус сие девайса что провода нужно расчихлять (питание в него а управление в свитч или куда там нужно) . Такого блока питания с 2мя ак.батареями хватает на 433+2радио , 711+1радио примерно на 5-6 часов работы в зависимости от нагрузки. ССылку кинул первую попавшую -так его цена примерно 2200+2акб по 600руб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) · Жалоба rb435+3xR52NM +Poe 18v + автоаккумулятор 60ач + двухкантактное совковое рере 220в- аккум новый у нас без 220 работает неделю,можноб было какуюто подзарядку соорудить малым током1-1,5А,,дак как то обходились Изменено 22 августа, 2012 пользователем endryww Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
USD Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба Потребление устройств не более 0.5А. Считайте. А лучше тестируйте если есть на чем или запрашивайте у производителя. Помните что при эксплуатации характеристики ИБП будут деградировать. А вообще он сам себя быстрее разрядит чем эти потребители. не подскажете как я могу это дело просчитывать? и как это "он сам себя быстрее разрядит чем эти потребители"??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Теоретик Опубликовано 22 августа, 2012 · Жалоба USD дело в том что любой ИПБ при питании от АКБ потребляет энергию для собственных нужд...т.е. питании 15-30 ватного микротика вам потребуется приплюсовать еще минимум 10-15Вт на питание внутренних компонентов UPS. Получается КПД 50-60%, а "полезная" нагрузка сопоставима с "паразитной" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aks_Alexey Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) · Жалоба собственное потребление бывает довольно большим (отстойный кпд) провереный вариант- покупаешь PowerCom за 1200 руб, выкидываешь из него родной акб на 4.5 ач или на 7.2ач и присоединяешь внешне большой, размером чуть меньше автомобильного, 45ач гелевый. стоит касаря 3. к нему у меня подцепелено 4 убнтшных точки через поешники родные, один 433, один схт, один 711, один двл-2100, свич тупой д-линк 1016д, рб-750Г и слабенький сервант для мониторинга сети. не было ещё ни разу такого отключения чтобы не хватало его. максимум что помню- часа 4. Изменено 22 августа, 2012 пользователем Aks_Alexey Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaXToP Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба подключая дешевый китайский ИБП, надо еще смотреть как он переключает питание если там стоят обычные реле, то при переключении нагрузка без напряжения может быть до пол секунды, что для компов не кретично там большая емкость на входе БП, а другим устройствам -проблема, зависать могут у нормальных ИБП не только задержек нет, еще и синусу при переключении подделывают Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aks_Alexey Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба да пох на синус. задача питать импульсные бп. также если нет задачи сдавать узел связи, то зачем брать дорого? я назвал модель провереного рабочего ибп с большой акб. заряжается правда долго.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
matrot Опубликовано 23 августа, 2012 · Жалоба Лучше что-то типа этого: http://tandem.ck.ua/ups_mte.php Он онлайнового типа, что немаловажно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLatypov Опубликовано 24 августа, 2012 · Жалоба ippon smart power pro 1000 на родных батареях 7,2 а/ч держит узел. 2 sxt-5hnd, d-link 2100 ap, d-link des-1210-28, d-link adsl-2500u, роутер PIII 1GHz, 256MB, 40GB В районе 2,5 - 3 часа, все зависит от нагрузки. http://e96.ru/catalog/computers/uninterruptible_power_supply/Ippon_Smart_Power_Pro_1000_Black.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...