Posted

Потребление устройств не более 0.5А.

Считайте. А лучше тестируйте если есть на чем или запрашивайте у производителя. Помните что при эксплуатации характеристики ИБП будут деградировать. А вообще он сам себя быстрее разрядит чем эти потребители.

Posted

Всем добрый день!

Кто подскажет: на сколько хватит вот такого ИБП http://www.eldom.com.ua/product_51124.html для двух http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/03100.Ubiquiti/05092.POE-24 и еще одного http://aspark.com.ua/catalog/Bloki-pitaniya/Blok-pitaniya-TP-Link-9V-0.6A-Impulsnyi ???

спасибо

 

 

Можно вот такой поставить - от питания видео камер. Единственный минус сие девайса что провода нужно расчихлять (питание в него а управление в свитч или куда там нужно) .

Такого блока питания с 2мя ак.батареями хватает на 433+2радио , 711+1радио примерно на 5-6 часов работы в зависимости от нагрузки.

 

ССылку кинул первую попавшую -так его цена примерно 2200+2акб по 600руб.

Posted (edited)

rb435+3xR52NM +Poe 18v + автоаккумулятор 60ач + двухкантактное совковое рере 220в- аккум новый у нас без 220 работает неделю,можноб было какуюто подзарядку соорудить малым током1-1,5А,,дак как то обходились

Edited by endryww
Posted

Потребление устройств не более 0.5А.

Считайте. А лучше тестируйте если есть на чем или запрашивайте у производителя. Помните что при эксплуатации характеристики ИБП будут деградировать. А вообще он сам себя быстрее разрядит чем эти потребители.

не подскажете как я могу это дело просчитывать? и как это "он сам себя быстрее разрядит чем эти потребители"???

Posted

USD дело в том что любой ИПБ при питании от АКБ потребляет энергию для собственных нужд...т.е. питании 15-30 ватного микротика вам потребуется приплюсовать еще минимум 10-15Вт на питание внутренних компонентов UPS. Получается КПД 50-60%, а "полезная" нагрузка сопоставима с "паразитной"

Posted (edited)

собственное потребление бывает довольно большим (отстойный кпд)

провереный вариант- покупаешь PowerCom за 1200 руб, выкидываешь из него родной акб на 4.5 ач или на 7.2ач и присоединяешь внешне большой, размером чуть меньше автомобильного, 45ач гелевый. стоит касаря 3.

к нему у меня подцепелено 4 убнтшных точки через поешники родные, один 433, один схт, один 711, один двл-2100, свич тупой д-линк 1016д, рб-750Г и слабенький сервант для мониторинга сети. не было ещё ни разу такого отключения чтобы не хватало его. максимум что помню- часа 4.

Edited by Aks_Alexey
Posted

подключая дешевый китайский ИБП, надо еще смотреть как он переключает питание если там стоят обычные реле, то при переключении нагрузка без напряжения может быть до пол секунды, что для компов не кретично там большая емкость на входе БП, а другим устройствам -проблема, зависать могут

у нормальных ИБП не только задержек нет, еще и синусу при переключении подделывают

Posted

да пох на синус. задача питать импульсные бп. также если нет задачи сдавать узел связи, то зачем брать дорого?

я назвал модель провереного рабочего ибп с большой акб. заряжается правда долго....

Posted

ippon smart power pro 1000 на родных батареях 7,2 а/ч

держит узел. 2 sxt-5hnd, d-link 2100 ap, d-link des-1210-28, d-link adsl-2500u, роутер PIII 1GHz, 256MB, 40GB

 

В районе 2,5 - 3 часа, все зависит от нагрузки.

 

 

http://e96.ru/catalog/computers/uninterruptible_power_supply/Ippon_Smart_Power_Pro_1000_Black.html

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.