Нужен проект одного дома (общага коридорного типа) для сети ПД, какое-нибудь типовое решение для построения сети. Цель всего этого дела чтобы подписать у пожарников это типовое решение и предоставить главному инженеру завода, который владеет общежитием, который с свою очередь на основании этого проекта мог спокойно допустить нашу контору на производство работ по строительству сетей в этом общежитии.

Может есть у кого что-то подобное?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вам проект нормальный нужен насколько я понимаю. Реально делать по проекту будет очень дорого. К примеру кабель с вас потребуют с сертификатом по 2 группе - малодымный безгалогеновый - таких на рынке пока не много (тех кто озаботился 123 ФЗ и связанными с ним ГОСТ-ами).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К примеру кабель с вас потребуют с сертификатом по 2 группе - малодымный безгалогеновый

С какого перепугу? Витая пара для разводки уже не подходит?

Изменено пользователем Syzygy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Витая пара LZOH - ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

по 123 закону с сертификатом обязательной сертификации

Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке не хуже ПРГП 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Витая пара LZOH - ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

по 123 закону с сертификатом обязательной сертификации

Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке не хуже ПРГП 1

Хотите сказать, что витую пару нельзя применять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китай

 

Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китайских производителей.

В случае топикстартера сядет первым - гл. инженер завода при согласовании проекта с ПХВ кабелем. Спросите электриков - они не по доброй воле побежали покупать ВВГнгЛС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы про витую пару в ПХВ изоляции, то нет - нельзя. Проблему усугубляет ситуация отсутствия обязательной пожарной сертификации у большинства китай

Почему же не закрываются все сети в России? Казалось бы, поле деятельности для противопожарных служб... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На тех кто построился до принятия закона это не распространяется. А с остальным.... как всегда - до проверки или пожара. Тут как то пролетала инфа, о том как UTP обвинили в источнике пожара :). Госты мгновенно приняли после "лошадиных" событий - до этого эти европейские нормы спускали на тормозах. По большому счету сейчас для "конкурентной" борьбы достаточно "простимулировать" хомячка подключиться к конкуренту и написать жалобу - только естественно не в связьнадзор. С общежитием все еще интереснее - собственник один, он же ответственный за эксплуатацию - соответственно экземпляр проекта у него - проверяющий просто смотрит документацию и - вуаля... . И поскольку зацепить, особенно в общагах, возможностей более чем достаточно, и по электрике и (не дай бог) по лифтам, вешать еще и этот прицеп на себя народ отказывается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Up.

Сертификаты на гофру, кабель, кабель-каналы не соотвествуют требованиям ФЗ 123 - обратите внимание на сертификат на трубы - нового образца.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сертификаты на гофру, кабель, кабель-каналы не соотвествуют требованиям ФЗ 123 - обратите внимание на сертификат на трубы - нового образца

Я видел, только иногда нужными сертификатами не озаботился сам производитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я видел, только иногда нужными сертификатами не озаботился сам производитель.

Про ДКС это не так, он на все что мог - сертификаты получил (в каталоге и на сайте они указаны), а про остальное пишет следующее:

 

• Прокладка внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении и т.д.).

В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение.

Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве

объектов социальной сферы – детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже

если она проложена в монолитном бетоне.

• Прокладки в пустотах негорючих строительных конструкций (внутри негорючих фальш-стен, фальш-полов, фальш-потолков - к примеру, бетонная

стена обшита гипсокартоном). В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы (использовать распространяющую

горение гофру ПНД в этом случае уже нельзя).

• Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной

стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно

- металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено.

Открытая прокладка – прокладка по поверхности стен, полов, потолков. Открытую прокладку можно разделить на пять типов.

• Прокладка в помещении по негорючим материалам. В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы.

• Прокладка в помещении по горючим материалам (к примеру, по деревянной стене). В соответствии с ПУЭ глава 2.1, в подобных условиях

прокладки можно использовать трубы не распространяющие горение, при этом при использовании кабеля (провода) в распространяющей горение

изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит

пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели

типа NYM, ВВГнг и т.п.) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям.

 

Кабель-канал <ПРОМРУКАВ> - мог просто не пройти сертификацию - основное - это добавки в ПХВ для самозатухания, уменьшения дымности, а это сразу другие деньги за кабель-канал.

ТАЙЛЕ - к сертификации будет готовить другие кабели - эти тест ПРГП - не пройдут - из-за изоляции. На текущий момент существуют 3 производителя имеющие такие сертификаты - но и ценник на этот кабель немного не такой.

Corel-а нет - файлики еще не смотрел. Но если там косяки аналогичные, то подобные проекты обычно разворачивают в пешее эротическое путешествие. Если только гл. инженер не бабушка-божий одуванчик.

Изменено пользователем sumun

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не проще у компании заказать и она с учетом всех тонкостей состряпает Проект

Берусь помочь.

Вопросы в личку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах