Cisco SCE Вопрос о скоростях

Всем привет.

 

Есть Cisco SCE 1010.

Настроены пакаджы со скоростью и нужным AL для торрентов, телефонии, веба.

Пользователи заливаются через CSV-файлик, всё хорошо, каждому указывается нужный пакадж.

Изменения среди пользователей (активен/неактивен) отслеживаются и файл перезаливается.

Но есть проблема -- через сутки/двое у пользователей может упасть скорость с 20Мб/с до 1Мб/с. Лечится пока что тем, что пользователь "кикается" с SCE и заново туда импортируется.

Вопрос: а почему так?

С чем это может быть связано?

 

sh running-config

#This is a general configuration file (running-config).
#Created on 12:07:17  MSD  MON  April  4  2011

#cli-type 1
#version 1

service password-encryption
management-agent access-class 10
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040

interface LineCard 0

connection-mode inline on-failure bypass
no silent
no shutdown
MPLS VPN auto-learn
service-bandwidth-prioritization-mode global
subscriber aging anonymous timeout 5
subscriber aging introduced
subscriber aging introduced timeout 5
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32
flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21
subscriber TP-mappings max-TP-IP-ranges 4096
subscriber TP-IP-range name TIR_2 IP-range 10.0.0.0:0xff000000 target-TP 2 remove-subscriber-mappings
subscriber TP-IP-range name TIR_1 IP-range 213.223.96.0:0xfffff000 target-TP 1 remove-subscriber-mappings
subscriber max-subscribers 40K
no sanity-checks test-packets
no sanity-checks counters-test
no sanity-checks classifier-aging
no sanity-checks attack-filter
no sanity-checks event-counters Traffic-Processor-Logger-Errs
no sanity-checks event-counters Master-Processor-Logger-Errs
no sanity-checks event-counters Flow-ID-Allocations-Failed
no sanity-checks event-counters HW-Interrupts
no sanity-checks intensive-cpu-consuming-flows
no sanity-checks latency-monitor
no sanity-checks latency-monitor high-watermark action sw-bypass
no sanity-checks latency-monitor high-watermark action duplicate
no sanity-checks latency-monitor high-watermark action hw-bypass
no sanity-checks disk-rw-test
no sanity-checks control-watchdog-monitor
no attack-filter protocol TCP
no attack-filter protocol UDP
no attack-filter protocol ICMP attack-direction single-side-both
no attack-filter protocol other attack-direction single-side-both
attack-filter subscriber-notification ports 80

interface FastEthernet 0/0
ip address 213.223.110.106 255.255.255.252

interface FastEthernet 0/1
ip address 213.223.110.106 255.255.255.252

interface GigabitEthernet 0/1
auto-negotiate
global-controller 0 name "Default Global Controller"
pseudo-ip 192.168.0.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet 0/2
auto-negotiate
global-controller 0 name "Default Global Controller"
pseudo-ip 192.168.1.1 255.255.255.0

exit
ip default-gateway 213.223.110.105

line vty 0 4
exit
interface Mng 0/1
exit
interface Mng 0/2
exit
scmp keepalive-interval 30
scmp
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262"
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Tue Dec 29 07:17:10 GMT+00:00 2009"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.